[标准学习] 请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值

[复制链接]
发表于 2015-10-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jansle_happy 于 2015-10-22 16:00 编辑 ! r. K( g) X6 j4 Y1 c) h3 A6 x

' r  G6 M5 c! U2 G1 d3 ^: i请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值。请查看附件表格,电安法规定2.0平方的导体允许通过的最大电流值为17A,3.5平方的导体规定允许通过的最大电流值为23A,
' k5 L5 ^+ Y. U/ T5 q
8 S; B. x: ?" g0 X那请问2.75mm2的导体最大允许电流值是多少?, I$ }/ ^4 z% x% h2 ~* F
或者说20A的插头至少应该配多大导体规格的配线?
) [4 S" P" M4 G8 G谢谢
; t  e) L( O9 r1 ~6 f% p7 ^% X0 N2 r+ [5 T' n& \& f1 K. c6 G" L
! k! a3 z& ]2 I5 g
. H- r) n* T) F; V# l( Z
————————
% F% p: y3 N: [" h1 Y6 s: N是不是也可以像计算导体电阻那样,用插入法计算电流值?
3 l0 L# P0 a* e3 C- C! I谢谢
. e6 E( o* `3 a' y
发表于 2018-12-4 07:55 | 显示全部楼层
你这个 1.25-12A,2.0-17A,3.5-23A,是60℃线材的电流,75/80/90的电流还可高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 16:09 | 显示全部楼层
日本有插头标称电流超过15A的吗

点评

有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型  详情 回复 发表于 2019-1-4 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 08:59 | 显示全部楼层
Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09
6 h4 e" F% `$ z. g  `9 Z日本有插头标称电流超过15A的吗
# z8 g, i; R- M: u5 k$ N6 Q
有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型* V4 D2 k& Q+ k2 n: C2 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 09:03 | 显示全部楼层
就如同1樓billma大說的,看您搭配的線材種類決定,一般PVC 耐溫60度就Max. 17A ,
5 U/ h' s( }2 C, A20A插頭至少應搭配3.5mm2線徑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 11:22 | 显示全部楼层
参考表格。+ L$ y" U8 {, e' V, C) V' A0 j