[标准学习] 请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值

[复制链接]
发表于 2015-10-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jansle_happy 于 2015-10-22 16:00 编辑 * h& a3 a% R9 X" M

. B" c6 C& S7 Z  n6 d5 ]请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值。请查看附件表格,电安法规定2.0平方的导体允许通过的最大电流值为17A,3.5平方的导体规定允许通过的最大电流值为23A,2 i6 O) R2 A8 }8 M' M! L; n

% ]* ^2 l# n* \6 u1 Y那请问2.75mm2的导体最大允许电流值是多少?1 Z4 \) `. }, x% o, k
或者说20A的插头至少应该配多大导体规格的配线?
) x$ u8 h, k$ X6 G' Z' e谢谢
4 l; P: W+ A- {6 _. L- w; E  n9 k6 h: Q+ R2 g% [5 p
' J" z* ^, e9 t2 t. q# ~! S/ F3 ?

/ M* E. d) T6 W: r( [) |————————  V- ^! O" e$ Z8 q
是不是也可以像计算导体电阻那样,用插入法计算电流值?+ J$ q  q. i: o. v' H. Z# g! D% x$ Z
谢谢* w1 R/ D$ P' b9 `( A; g
发表于 2018-12-4 07:55 | 显示全部楼层
你这个 1.25-12A,2.0-17A,3.5-23A,是60℃线材的电流,75/80/90的电流还可高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 16:09 | 显示全部楼层
日本有插头标称电流超过15A的吗

点评

有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型  详情 回复 发表于 2019-1-4 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 08:59 | 显示全部楼层
Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09
1 c, K. i6 b: o! a3 m1 P) \* }/ A- a日本有插头标称电流超过15A的吗
: ~9 r5 e$ Y# \& z* x
有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型
5 K; h0 {. w9 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 09:03 | 显示全部楼层
就如同1樓billma大說的,看您搭配的線材種類決定,一般PVC 耐溫60度就Max. 17A ,
$ h8 ~5 y$ {- b& g$ Y/ ^9 m5 @0 ~20A插頭至少應搭配3.5mm2線徑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 11:22 | 显示全部楼层
参考表格。
% B/ J1 m7 l" N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 20:19 , Processed in 0.078937 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表