"即便机器侦测到电流大于 4A,机器保护" ----- 应该是漏电到 GROUND 的电流大于 4A 便分断, 不是负载电流大于 4A!+ |! _/ ?5 V" h. O! N' r P; \
2 i0 \7 c7 b; [. j! b) P
"如果需要切断 GFDI 电流,则需要烧断保险丝" ----- 这句话是什么意思? 一般 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的, 通常是用接点或 SSD 来分断的!
, \1 s" A( [: h4 t9 u( V
* T ?" t& k: R Y& s- } n"4A的保险丝,其熔断电流可能需要达到7A才能熔断。" ------ 这句话大致上正确, 但 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的!
& y3 ^) }0 n8 t. @) c
% E# _3 I# s! g- o z如果 GFDI 之 Maximum ground-fault current detecting setting 是 4A, 这个 GFDI 必定会在漏电到 GROUND 的电流达到 4A 或之前分断!& {5 O, [% Z$ v2 m- e
你提出的所谓电流达到 4A 而还未分断的应该是 保险丝 或 过载分断器的特性吧? |
|