针对UL NEMA 大电流插头L6-30P的 X、Y端子接线问题,现在想请教各位。根据UL标准,L6-30P分别有G、X、Y 3个插片,配线为SJT 10AWG,G肯定是接绿色地线,X、Y分别应该接白色、黑色哪根线?
! F) d% Q# H& _' r. Y0 ]据了解,UL标准中,G=E,W=N, 其它X、Y、Z=L,但是我们的配线为SJT,只有绿色、白色、黑色三根线,如果X、Y端不能接白色线,到底该怎么接线?
- I5 N9 O3 u5 K
; O% S( R$ q) F* V! S) W; |! H/ X! J! @
发表于 2016-11-25 16:13 | 显示全部楼层
L6-30P 插頭X、Y極是Hot wire,因為此插頭沒有W極,所以可以接 red and black 或是 white and black8 Y8 l1 V# _& w+ D) @5 @/ I: Y
當插頭有W極時,white & gray只能接W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 12:31 | 显示全部楼层
炎黃 发表于 2016-11-25 16:13 : e; [+ L. I! F; ^5 f% |
L6-30P 插頭X、Y極是Hot wire,因為此插頭沒有W極,所以可以接 red and black 或是 white and black
# f' K& f3 s/ p' i當插頭 ...
; ?6 l3 [5 _- f3 ?) _# |# p
谢谢!我也在问这个问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-21 10:23 | 显示全部楼层
也就是黑、白随便接xy
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 08:28 | 显示全部楼层
按规范来,你芯线颜色应该绿/黑/红,这样你就明了了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-13 11:03 | 显示全部楼层
这个先标记一下,用上时才找得到。