安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1529|回复: 5

[插头插座] UL NEMA L6-30P X、Y端子接线问题

[复制链接]
发表于 2016-10-14 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
针对UL NEMA 大电流插头L6-30P的 X、Y端子接线问题,现在想请教各位。根据UL标准,L6-30P分别有G、X、Y 3个插片,配线为SJT 10AWG,G肯定是接绿色地线,X、Y分别应该接白色、黑色哪根线?* D9 d5 h8 E6 N0 n
据了解,UL标准中,G=E,W=N, 其它X、Y、Z=L,但是我们的配线为SJT,只有绿色、白色、黑色三根线,如果X、Y端不能接白色线,到底该怎么接线?
( ~9 y5 w$ T, }1 y/ n/ i& b; u  t# e; A. Z$ d1 B
0 w6 t/ R9 w; _
发表于 2016-11-25 16:13 | 显示全部楼层
L6-30P 插頭X、Y極是Hot wire,因為此插頭沒有W極,所以可以接 red and black 或是 white and black
; v' P! v+ Y+ |0 H當插頭有W極時,white & gray只能接W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 12:31 | 显示全部楼层
炎黃 发表于 2016-11-25 16:13 + k* T2 E) l3 z0 S% D
L6-30P 插頭X、Y極是Hot wire,因為此插頭沒有W極,所以可以接 red and black 或是 white and black4 a4 b1 K/ h/ L: y' M: L6 e  I
當插頭 ...
! L8 ]: f- G4 k
谢谢!我也在问这个问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-21 10:23 | 显示全部楼层
也就是黑、白随便接xy
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 08:28 | 显示全部楼层
按规范来,你芯线颜色应该绿/黑/红,这样你就明了了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-13 11:03 | 显示全部楼层
这个先标记一下,用上时才找得到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 21:15 , Processed in 0.088691 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表