广东安规检测
有限公司提供:
1、L和N之间能否加压敏电阻?
4 ^% V* O' v" y) ~3 A: c2、L和PE之间或N和PE之间能否加压敏电阻
发表于 2008-4-11 20:32 | 显示全部楼层
都可以.
发表于 2008-4-12 13:14 | 显示全部楼层
一般在L-N间加压敏电阻
发表于 2008-4-14 12:43 | 显示全部楼层
一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后
2 r3 P2 W. j# l9 }L/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝缘)
发表于 2008-4-14 16:09 | 显示全部楼层
学习ING
发表于 2013-7-5 16:04 | 显示全部楼层
那为什么要用压敏电阻呢  接在L N之间有什么作用呢
发表于 2013-7-8 09:10 | 显示全部楼层
jackie 发表于 2008-4-14 12:43
8 r) s/ p" J1 J  M  h% g5 q一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后) I  O  d5 E* ^: Q; z* y6 P
L/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝 ...
& C/ ]5 ]& O! f6 E: F
說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提供了安裝說明。
发表于 2013-7-17 20:33 | 显示全部楼层
小小书童 发表于 2013-7-5 16:04
, b6 [3 H: s5 o4 W. s3 |, h7 \8 f那为什么要用压敏电阻呢  接在L N之间有什么作用呢

+ ~5 A3 h' O7 J: D0 |9 M防雷击的
发表于 2013-7-18 23:36 | 显示全部楼层
xidua-10 发表于 2013-7-8 09:10 / ]* S3 x$ D( ]' a, p5 ~, D% ?
說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提 ...

# ~  \, X; n& x0 V2 Y8 a继续补充,其他设备上VDR桥接基本绝缘的话需要串联一个满足基本绝缘的GDT
发表于 2017-11-9 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了9 s7 a; x% f; u6 Z! U& X* k; ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 10:03 , Processed in 0.077412 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表