1、L和N之间能否加压敏电阻?
  P# H4 k& S! y5 J! I; M$ ]2、L和PE之间或N和PE之间能否加压敏电阻
发表于 2008-4-11 20:32 | 显示全部楼层
都可以.
发表于 2008-4-12 13:14 | 显示全部楼层
一般在L-N间加压敏电阻
发表于 2008-4-14 12:43 | 显示全部楼层
一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后
5 h5 `! ^% ~9 ^2 TL/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝缘)
发表于 2008-4-14 16:09 | 显示全部楼层
学习ING
发表于 2013-7-5 16:04 | 显示全部楼层
那为什么要用压敏电阻呢  接在L N之间有什么作用呢
发表于 2013-7-8 09:10 | 显示全部楼层
jackie 发表于 2008-4-14 12:43
" m" |8 v" G8 h* X6 ]* x一般在L-N间加压敏电阻,最好在保险丝之后
+ s9 }$ O9 E& o; i+ U7 H. |L/N和大地间不可以直接加一压敏电阻(压敏电阻认证时并未评估过绝 ...

( e1 V* Z1 \  d  s  r' x  V3 P說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提供了安裝說明。
发表于 2013-7-17 20:33 | 显示全部楼层
小小书童 发表于 2013-7-5 16:04 : `6 G0 @( S4 o5 ?" c
那为什么要用压敏电阻呢  接在L N之间有什么作用呢
1 K, U7 W8 x* Z) X2 A; L
防雷击的
发表于 2013-7-18 23:36 | 显示全部楼层
xidua-10 发表于 2013-7-8 09:10
1 `* O6 j% R: o7 N5 x說的不完全,VDR可以橋接基本絕緣,在B型可插式設備,永久連接設備,或具有永久連接的接地導體設備,并提 ...
1 f" M+ p8 Q2 u" |+ X/ U  G. z# T8 ]
继续补充,其他设备上VDR桥接基本绝缘的话需要串联一个满足基本绝缘的GDT
发表于 2017-11-9 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了6 P0 N# F* D2 t' H4 Z0 E$ z