安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1149|回复: 9

[电源产品] 谁比较熟悉UL1012标准,输出电路接地怎么理解?

[复制链接]
发表于 2017-10-19 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
20 Output Circuit Grounding! A" ]- s5 P, ~; `& c$ X, y
20.1 The requirements for circuit grounding specified in 20.2 – 20.12 apply to the output circuit of fixed; G: L6 w0 }- [
units and of units having standard configuration grounding type receptacles for the output ac power
, y. Z1 t* C8 O4 C, Fconnections.
$ e& \' J! R3 P6 k- S8 R. l  {8 s20.2 An output ac power circuit shall be grounded when:3 }& W, n6 w: c1 D" P8 K
a) The circuit has no electrical connection, including a solidly connected grounded circuit$ \5 O$ O5 j' P0 |. @
conductor, to supply conductors originating in another wiring system;
1 B0 n% P/ E. H" [b) The circuit is rated 50 – 600 volts; and
$ M6 w( w, X# s! {5 F) dc) The circuit is as described in (1) – (3). See requirements for Alternating-Current Circuits and
& {  }3 d0 {" `1 KSystems to Be Grounded in the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, for other circuits:
& e( i! P% n  L1) A circuit that is grounded so that the maximum voltage to ground on the/ i' }, v0 g' Y! c( h3 i0 ^+ U6 ?
ungrounded conductors does not exceed 150 volts. This requires that one conductor of+ R5 u; T  M0 b' [2 c4 u
each of the following circuits be grounded:$ j0 o: D8 F$ N' `
i) 120 volts, 2-wire;  ^* Z; p2 u# }& A8 s
ii) 240/120 volts, single-phase, 3-wire;
4 k+ ^+ b0 K- Q. Y; Niii) 208/120 volts, two-phase, 3-wire;
9 B* b1 y* h, w5 L" Kiv) 208/120 volts, three-phase, 4-wire.
- P0 `% a6 x0 m$ c6 W1 o2) A circuit nominally rated 480 wye/277 volts, 3-phase, 4-wire in which the neutral is7 b/ Q+ G- V' W( Q1 I6 X
used as a circuit conductor.( k4 V+ q+ A8 ?2 m' n- l1 `2 A! a
3) A circuit-nominally rated 240/120 volts, 3-phase, 4-wire in which the midpoint of one
9 B0 |' C* f2 g4 d) {  K  mphase is used as a circuit conductor.. i5 A2 Z) \. z" X$ N6 F
For other units, an output ac power circuit complying with (a) is able to be grounded when the construction8 E5 I  h( y& T9 u4 X% t0 M
complies with the requirements described in 20.3 and 20.11.
7 k% h5 q1 d) \/ I20.3 With reference to 20.2, the conductor to be grounded shall be as follows:; l4 @) m+ H, p/ d/ o: Z' q
a) Single-phase ac system, 2-wire – one conductor.
% l! @& C; H+ B& Qb) Single-phase ac system, 3-wire – the neutral conductor.
- E; g) g( N0 Qc) Multiphase ac system having one wire common to all phases – the common conductor.7 ~5 P9 i6 F1 o" J
d) Multiphase ac system where one phase is used as in (b) above – the neutral conductor.
8 n: E8 r# r' O/ N- S
发表于 2017-10-19 11:11 | 显示全部楼层
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

点评

这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的? 如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了; 如果不接地,则配电系统  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-19 11:30 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2017-10-19 11:119 y# @7 ]# I% [" X- \; A1 u3 {; g
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?
6 {( \9 w3 {, j+ u5 l3 k7 R
这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?
2 \: l9 z: [! I9 o  N* `如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了;
# L: O3 U% y1 D" ]% d如果不接地,则配电系统就从TN变成了IT了,漏电保护装置不起作用,也不满足标准这个条款要求了;
2 [1 m2 t, }$ D  q% X如果是便携式设备,塑胶外壳的,在因为是便携,产品用于无电区域,是无法接地的,怎么去满足或者规避此条款要求,类似产品有工地使用的柴油发电机,其输出的相线是否需要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-19 13:19 | 显示全部楼层
尚須高手出面解釋囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 09:21 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-19 11:30
7 P# [+ \7 N: t5 q: [) m% g这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?" Y+ d* R. q5 B1 [; K: P+ W- S5 Y
如果外壳是金属接地的,如果AC接 ...

( r- n( p7 ^2 M* U8 i说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

点评

好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。 现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-20 13:24 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 09:21
  j  f- N' f" Q/ M说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

# e, Q4 d! ~1 @* x; r+ T好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。0 N+ d0 m/ H* z: k
现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 13:44 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 13:24$ ^; Q, F4 Q3 U- B; m$ }3 d) x
好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上 ...
- @5 v5 {5 o2 v$ R* ]
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012

点评

那应该选择哪个标准更合适? 即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。 有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-20 14:13 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 13:44
  Q, U+ y9 s. M* ~9 O  H* Y我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012
2 U6 U5 H2 \) _9 Y! L
那应该选择哪个标准更合适?6 [- K" H/ z  m6 ]5 Q
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。5 B. j, E  _; v9 u" |% A
有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 15:18 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 14:13
2 v- }; s  a: ~# ^. r6 u% t" u那应该选择哪个标准更合适?
& `6 G( X2 W4 X8 O5 G: u2 H8 N1 D即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。2 O4 t0 `2 R4 w* T9 I1 @8 \
有竞争对 ...

: \; w$ B! q4 L2 E8 x5 L8 qUL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

点评

UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧! UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-23 13:58 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 15:188 F; S5 D+ M" I8 H- o) ~, |$ c
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741
* q8 [' W  `, F0 _3 g0 T6 h
UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧!; F) r) C/ L2 U4 G
UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,特意对接地这个问题找了第24章,这章没理解,是需要接地和GFCI吗,没有理解车载的设备怎么提供接地,GFCI怎么工作(产品是带标准outlet的。)
! S6 J) X; a7 D. c# I24 Inverter Output Circuits% u6 R3 u4 q! R) m2 Z0 S2 @- i
24.1 A unit having output circuits for supplying 120 V, 60 Hz, 2-wire with ground or 120/240 V, 60 Hz,5 P8 K9 v5 z% ~9 V1 w, B8 g
3-wire with ground to vehicles and recreational vehicle wiring systems shall have the output circuits
! [- {6 P- b; P4 p; [protected by integral ground-fault circuit-interrupters intended for the current involved.
$ t: L9 m4 ]% ]: \+ DException No. 1: A unit that does not have an integral output receptacle, and that has a wiring
5 N5 ^! z  L2 P" i; z3 Dcompartment with pigtail leads, wiring terminals, or other equivalent means for output field-wiring
9 \0 ~7 U+ I/ _# @( @; G& yconnections need not be provided with integral output circuit ground-fault circuit-interrupter protection if:/ _) K" x& N+ f
a) The unit is marked in accordance with 58.21, and
+ z& b% r! }, xb) The installation and operating instructions manual for the unit comply with 59.1.
; y# B4 |1 _3 |* ^! {( Z4 t1 ]% fException No. 2: A portable unit need not be provided with integral ground-fault circuit-interrupter
. P6 B' j6 a4 ?protection if the unit:0 x5 B* y/ }8 Q+ [6 u4 R. n
a) Is intended to be connected to the cigarette lighter outlet of a vehicle, and
9 B' d  x! p2 ^' \' Kb) Has no direct electrical connection between the input and output circuits.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 10:07 , Processed in 0.104239 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表