安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1153|回复: 9

[电源产品] 谁比较熟悉UL1012标准,输出电路接地怎么理解?

[复制链接]
发表于 2017-10-19 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
20 Output Circuit Grounding
  N- R2 D! X1 W) m; Z6 ?20.1 The requirements for circuit grounding specified in 20.2 – 20.12 apply to the output circuit of fixed
5 l6 V: \8 G4 _  w- vunits and of units having standard configuration grounding type receptacles for the output ac power9 |5 o" r( `1 a: {; x
connections.
  U% h& L9 r; s20.2 An output ac power circuit shall be grounded when:, t/ z1 U; t( }. X* e9 i
a) The circuit has no electrical connection, including a solidly connected grounded circuit8 P  n0 `# V/ X9 [- _  F. x
conductor, to supply conductors originating in another wiring system;: P2 K2 c" r# {  u6 B0 H) o  V' U
b) The circuit is rated 50 – 600 volts; and
" ?. g  O& M+ l/ \c) The circuit is as described in (1) – (3). See requirements for Alternating-Current Circuits and
, w4 {* h3 K* B! A& s* O7 ISystems to Be Grounded in the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, for other circuits:
/ ]1 g+ i" A7 I4 B, y( G1) A circuit that is grounded so that the maximum voltage to ground on the
* `1 u2 P% Y6 {4 Z; Lungrounded conductors does not exceed 150 volts. This requires that one conductor of
- f1 u/ ]. A% G% }0 t7 p6 |1 r0 ~each of the following circuits be grounded:4 \4 \( t. t% p
i) 120 volts, 2-wire;
" U: A$ Z4 G" M: q% N2 b  ?- sii) 240/120 volts, single-phase, 3-wire;9 p3 p1 K- n" F2 C) Z
iii) 208/120 volts, two-phase, 3-wire;
/ I9 D' _( I) g6 w" O9 M: P2 |6 ziv) 208/120 volts, three-phase, 4-wire.
4 ]+ G1 o# i" Q& v2) A circuit nominally rated 480 wye/277 volts, 3-phase, 4-wire in which the neutral is; w+ J. h' b' _. M" g5 T
used as a circuit conductor.
" u. N8 w; T: _, R4 v3) A circuit-nominally rated 240/120 volts, 3-phase, 4-wire in which the midpoint of one* N# X( j; @1 O3 {
phase is used as a circuit conductor.! i$ \; r' ?( t
For other units, an output ac power circuit complying with (a) is able to be grounded when the construction
; o& l' W/ g8 ]6 Tcomplies with the requirements described in 20.3 and 20.11.2 O/ c. S, l6 [/ Q! U4 ^+ r+ l
20.3 With reference to 20.2, the conductor to be grounded shall be as follows:
# S: `7 g: h+ m; P* Ca) Single-phase ac system, 2-wire – one conductor.
4 K2 R6 Z# I. l1 H, r/ Ib) Single-phase ac system, 3-wire – the neutral conductor.
0 v1 {* f  \& Xc) Multiphase ac system having one wire common to all phases – the common conductor.
2 ]& I, P  J  C/ [* ?0 Od) Multiphase ac system where one phase is used as in (b) above – the neutral conductor.
( m+ q. i& t/ F
发表于 2017-10-19 11:11 | 显示全部楼层
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

点评

这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的? 如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了; 如果不接地,则配电系统  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-19 11:30 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2017-10-19 11:11: u- F5 ?2 J+ P$ ^6 t
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

- l2 e* Q2 r7 l/ ?8 Z这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?" V# g  p; R& b2 H7 `5 W/ C; C
如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了;
5 I9 s+ @( c; m" a3 `4 i& n0 s8 u如果不接地,则配电系统就从TN变成了IT了,漏电保护装置不起作用,也不满足标准这个条款要求了;4 b7 r# {; C7 F, p9 u  \
如果是便携式设备,塑胶外壳的,在因为是便携,产品用于无电区域,是无法接地的,怎么去满足或者规避此条款要求,类似产品有工地使用的柴油发电机,其输出的相线是否需要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-19 13:19 | 显示全部楼层
尚須高手出面解釋囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 09:21 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-19 11:30
- H5 m4 i5 K( m1 S% T这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?+ c- R) k7 e% \3 Z7 E
如果外壳是金属接地的,如果AC接 ...
( e$ z8 c' k; h% @
说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

点评

好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。 现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-20 13:24 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 09:21- j: _( W+ \9 p) ~/ z
说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有
7 e, Y- g1 @4 `$ n( Y. G8 w
好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。
8 C# q# o9 Z% g9 v1 g5 B现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 13:44 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 13:24
2 h6 I' z: T9 F4 U  o) q好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上 ...
1 D7 K% b$ }/ h! r9 Y9 q. o
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012

点评

那应该选择哪个标准更合适? 即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。 有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-20 14:13 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 13:441 }1 z$ E1 L# `& D
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012

5 m( K" t0 N5 b* }1 J3 V0 q那应该选择哪个标准更合适?4 k( n9 [& M/ ]- ]! f9 M
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。
  v# d4 X7 y: H- ^有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 15:18 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 14:13
7 F7 y3 C( Z. Q$ _0 D3 T那应该选择哪个标准更合适?& H7 y# L  P' k7 B# w
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。$ P3 |* J( u5 Y$ S1 O
有竞争对 ...
9 h5 k) V0 l+ O3 ]
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

点评

UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧! UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-23 13:58 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-10-20 15:180 u4 a& v, H! a+ L% g
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741
# ~# E* Z+ h6 W' S) j
UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧!9 @$ k4 ~- q+ s
UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,特意对接地这个问题找了第24章,这章没理解,是需要接地和GFCI吗,没有理解车载的设备怎么提供接地,GFCI怎么工作(产品是带标准outlet的。)
- f5 D  H# z" J* e6 y& v! A24 Inverter Output Circuits- h* z- E8 k1 `( ^
24.1 A unit having output circuits for supplying 120 V, 60 Hz, 2-wire with ground or 120/240 V, 60 Hz,: u3 z- r$ Z- g
3-wire with ground to vehicles and recreational vehicle wiring systems shall have the output circuits" S8 C" e( C) p# H
protected by integral ground-fault circuit-interrupters intended for the current involved.! |: ?# v# u. ?# _+ [
Exception No. 1: A unit that does not have an integral output receptacle, and that has a wiring
- [2 F  ?, U0 p/ z0 t8 {compartment with pigtail leads, wiring terminals, or other equivalent means for output field-wiring
, @/ A) o: s) E! V8 Bconnections need not be provided with integral output circuit ground-fault circuit-interrupter protection if:4 {9 J# B  P7 G
a) The unit is marked in accordance with 58.21, and. P, q) O8 J0 h* L
b) The installation and operating instructions manual for the unit comply with 59.1.* H2 D: z2 a* A* X3 o/ G8 C
Exception No. 2: A portable unit need not be provided with integral ground-fault circuit-interrupter" D! F+ E  f. I. A- L
protection if the unit:
+ V0 Q/ `% e- Xa) Is intended to be connected to the cigarette lighter outlet of a vehicle, and$ C6 m9 r5 d9 t  [: _( `( K, {
b) Has no direct electrical connection between the input and output circuits.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-5 20:48 , Processed in 0.075747 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表