[电源产品] 请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值

[复制链接]
发表于 2017-11-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑
) ?' m! l6 S( ?6 b, [( ~0 \6 t  x8 |8 E5 u# T; p3 ?8 B, o
请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?2 }" y$ W8 K, _$ K
+ q& H$ ]9 t: }5 W" _" N! s
我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。
: S8 Z2 E5 H/ |- G; K$ Z0 B因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?
6 j% w) n  J7 @, h# X  s/ b1 q- D9 h8 D9 \9 N
想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!2 {3 I! _. Y5 T7 P
1 B4 g* i( `7 |0 Q
发表于 2017-11-25 11:25 | 显示全部楼层
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。
1 D% D5 }& v3 _3 e5 s# A具体看60950-1的5.1.7条款。
* [/ r7 l5 f$ v5 J* [# ?: T  Q8 p2 B' y7 Z' U; u

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-25 11:44 | 显示全部楼层
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。