安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 801|回复: 2

[电源产品] 请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值

[复制链接]
发表于 2017-11-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑
5 @" e8 p: u3 J) m# e3 R% \1 U* l) f) p6 b  f* z3 j
请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?% y% x9 u5 r/ p4 [0 o- V! W
+ ^7 I3 M% ^  h) v' s. X1 X- [
我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。% C& p6 g# c$ [, j& k( A) U
因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?' P+ Q6 X8 R! P7 i! \2 l$ a1 ]
$ ^6 z3 {: X: c. j* ]2 ^8 i8 B
想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!8 i# X3 I4 H+ k6 ~" P# M8 d
+ J0 i& X- @* b8 o
发表于 2017-11-25 11:25 | 显示全部楼层
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。3 K" `+ Q8 H1 x$ I% v
具体看60950-1的5.1.7条款。  B7 m/ Y6 ?$ n! R9 z9 c8 y6 i8 T
/ ?% u9 M5 w$ l- m8 @# }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-25 11:44 | 显示全部楼层
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 09:03 , Processed in 0.098884 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表