[信息产品] 求助: 关于Class I 类产品的绝缘等级的问题.

[复制链接]
发表于 2008-5-21 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家一下:2 e( O) v; L) b3 U1 c: n$ q
  在Class I 类电源产品中,初级的接地线直接与保护接地到金属外壳.
8 u) V1 f+ P5 ]. T& d   一般L/N对地做基本绝缘,Pri. to sec.做加强绝缘.
3 C) [0 Q$ v4 ^3 ?( m当次级的正端与外壳相连接的时候,也就是说,次级与初级的PE相连接了.
) }2 C' a% c( R3 L9 C0 A+ O' y/ c" ]请问大家: 由于外壳是金属的,那么一个做基本绝缘,又做加强绝缘,矛盾吗?为什么?
* `" c* T8 V2 e: C7 }输入是90-264Vac,输出是54Vdc.
发表于 2008-5-21 12:20 | 显示全部楼层
因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.
# F9 H% t2 \0 e
% u9 p" I# {7 X9 f- U可以参照IEC60950-1中表2G
发表于 2008-5-21 12:22 | 显示全部楼层
楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。. }4 s' e3 [' l/ d2 J  U
如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。) a1 y( G  b8 Z6 D. f9 k
因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。
发表于 2008-5-21 12:51 | 显示全部楼层
引用第1楼skynet于2008-05-21 12:20发表的  :
: O  P: a/ W3 @+ b  W. [! g6 K因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.  u; Y0 y( Z( v% i4 H3 V2 ?

: R3 L6 a4 J/ o  T+ ^9 p7 _可以参照IEC60950-1中表2G
# T% ^! |( S' T2 J2 e2 I( {3 q9 K
弱问如何知道是危险电压的?
$ N2 F$ a  o3 G. g) C2 C+ i- c还有危险电压之间为何需要基本绝缘?
 楼主| 发表于 2008-5-21 16:16 | 显示全部楼层
引用第2楼rossonero于2008-05-21 12:22发表的  :
6 i7 e9 z1 u# }% B7 E楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。
4 v' ?: {" Z! \4 ?" P! d如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。+ Z' u- i- s4 @1 ~; Q6 d
因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。
6 _. \( G1 {6 C6 B6 O
哦,就是说次级接地是保护地的话,初次级间可以做基本绝缘;. d' a' g) x- |' R% l( x
如果不能确定次级接地是什么类型的话,初次级间就要做D/R??- b' Z& [6 F  {; ^' M
那我怎么才能判断它就是保护接地呢?' ?( a4 X/ s% f+ N
不好意思,我的理解能力很差
发表于 2008-5-21 16:32 | 显示全部楼层
误解了,即使从初级接地端到次级的接地点均为保护地,初级和次级接地点之外的部分之间仍需要D/R绝缘。如果只是B级绝缘,可能会导致危险电压直接打到次级可接触电路。造成电击。
: U, G  A2 P  g* \1 Q9 v. }60950  2.6.3、2.6.4节对保护地的导体、端子是有详细要求的。需要进行接地连续性等测试
发表于 2008-5-21 16:53 | 显示全部楼层
大家要注意了,  无论是怎么样, 初极到未接地的SELV之间是必需满足加强绝缘, 初极到已接地SELV必需要满足基本绝缘
9 w3 a" x  e+ q% |: f$ C但怎么去判定是否有接地, 应该是要做接地阻抗测试, 3 D& d- R) U8 \! H& i
然而, 对此产品来讲, 可以把所有做接地阻抗测试可以通过的位置全部拿掉(可能就只有铁壳了), 剩下的就应该都要加强绝缘了, 我的这样做的