请问大家一下:+ f4 b7 p- z3 Y' x1 b
  在Class I 类电源产品中,初级的接地线直接与保护接地到金属外壳. : |( S  `4 g/ C  x( a
   一般L/N对地做基本绝缘,Pri. to sec.做加强绝缘.
' v8 Y; Q5 p0 z$ A; c, i0 Q2 `9 h当次级的正端与外壳相连接的时候,也就是说,次级与初级的PE相连接了.
6 X7 @9 F, |; K  D: r* F" Y2 ]' J请问大家: 由于外壳是金属的,那么一个做基本绝缘,又做加强绝缘,矛盾吗?为什么?, I9 x- l: T) _
输入是90-264Vac,输出是54Vdc.
发表于 2008-5-21 12:20 | 显示全部楼层
因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.
- t. R; f; B: T" r% |1 v% m) \& v! X/ h# n1 C
可以参照IEC60950-1中表2G
发表于 2008-5-21 12:22 | 显示全部楼层
楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。
1 f; v8 t# l' C7 a! ]+ V- p3 K如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。
- u1 u- @' Z0 a6 N$ M9 [因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。
发表于 2008-5-21 12:51 | 显示全部楼层
引用第1楼skynet于2008-05-21 12:20发表的  :6 w+ N4 o+ h* q# _
因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.) A3 a5 t( v4 V+ `$ j. N

1 X2 b" f5 O( ]2 B可以参照IEC60950-1中表2G

1 b6 O* ?2 Y$ i2 M弱问如何知道是危险电压的?  d- R: Y, _5 h! P( K: _5 s% M
还有危险电压之间为何需要基本绝缘?
 楼主| 发表于 2008-5-21 16:16 | 显示全部楼层
引用第2楼rossonero于2008-05-21 12:22发表的  :
* ~% H- u. j8 p+ [楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。7 X& r) Q  O3 S, }
如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。; J/ Y1 Z6 Q# \7 n' H' s' v
因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。
$ i* T  q( }8 M$ h
哦,就是说次级接地是保护地的话,初次级间可以做基本绝缘;& i! `5 W( {  g3 x% v: ?8 A* h, N
如果不能确定次级接地是什么类型的话,初次级间就要做D/R??$ v7 g1 k8 y0 Q! _
那我怎么才能判断它就是保护接地呢?
* V' k, ^3 A8 S" D$ U3 O不好意思,我的理解能力很差
发表于 2008-5-21 16:32 | 显示全部楼层
误解了,即使从初级接地端到次级的接地点均为保护地,初级和次级接地点之外的部分之间仍需要D/R绝缘。如果只是B级绝缘,可能会导致危险电压直接打到次级可接触电路。造成电击。. x1 C3 P1 q* i5 y
60950  2.6.3、2.6.4节对保护地的导体、端子是有详细要求的。需要进行接地连续性等测试
发表于 2008-5-21 16:53 | 显示全部楼层
大家要注意了,  无论是怎么样, 初极到未接地的SELV之间是必需满足加强绝缘, 初极到已接地SELV必需要满足基本绝缘/ o% a$ E  O! Q4 v
但怎么去判定是否有接地, 应该是要做接地阻抗测试,
  [& R* N5 z( @# P! D( U2 I" |然而, 对此产品来讲, 可以把所有做接地阻抗测试可以通过的位置全部拿掉(可能就只有铁壳了), 剩下的就应该都要加强绝缘了, 我的这样做的