2 a* _% R2 d5 y- {
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。
: p) {- f/ M, V
! g+ R& r- L9 H$ ABS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:
% G) ]8 l/ H, g A$ n# F k3 S
0 K& x3 f/ I7 Q1 d) Q3 u0 m/ B-耐火极限
. n# j# u' I* ?2 G% k0 K
1 ?4 ^+ t7 K0 K5 J7 i( E-隔热性和完整性对应承载能力7 q& T1 o6 |8 `
- s! {4 n: q! a, s- k-隔热性1 y* W; v5 Y i% |7 _
; Q; n( p! L2 B O% d; c6 q-完整性
, {- E2 s" F {" h# i3 u' u: i7 F3 D% n- j0 {7 t
失去完整性:
# k% f" v8 c6 j4 [/ L当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
+ g. ?$ U; X8 R- \) V* b
8 r' M" s7 z2 u失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。7 X- [6 _" o6 U, T
! O: _& p' y+ Y7 s ?) @
失去承重性:
- f3 w: g$ K* b- X6 l' x在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。) Z2 i4 c) p, a6 j- W% ^& }: T
|
|