电线电缆的操作规程
( u, ?; D; N5 u0 j' D
* O" q1 u' A* N) l) O一、执行标准:
, t8 Q1 a) D% @$ c 产品标准:GB5023.1—5023.7—1997
! h; b$ P2 o* m 试验方法标准:# ~0 p, c% O2 r% L j( v
GB5023—1997% p; ]9 L N0 ^; {
GB/T3956—1997
5 ]$ `9 A$ `$ p1 I; i8 L GB/T3048—1994& V) R/ _0 c+ j
GB2591—1997- H. T) |" b6 j% Q
二、试验内容:- R& \4 y( O/ Z) f+ Z: d
1. 印刷标 志 2. 绝缘厚度测量 3. 外形尺寸 4. 导体结构 5. 耐压试验 6. 绝缘电阻 7. 导体结构2 e+ _' B, B$ N5 B8 J% u) T
三、所用一起设备名称及检定情况& @" G$ b. w: U; O7 x4 @" C
1. 游标2. 卡尺 3. 绝缘电阻测试仪 4. 导体电阻测试 5. 耐压测试仪 6. 电子恒温浴锅* H' g5 Q; E% d% u
7. 电缆截面投影仪. O; K: P) Z; p4 X( G! g
仪器设备检定情况为:定期检定2 _- y/ O; Q* n: \9 g
四、试验环境条件4 A; z) E" c& E$ n' g' Z3 j i
1. 试验环境温度应在20ºC±5ºC的环境下进行
" {5 H0 ]9 @8 ~; g2. 试验环境湿度不3. 大于60%
[* r3 k3 J; D/ H. P( Q+ E五、电线电缆试验工作程序' L) Z$ D$ o5 w# T) v; }) F
1、 印刷标 志:
% i/ M+ m' X4 _' ]; Q& E+ y 电线电缆应有制造厂名,、产品型号和额定电压,标志可用油墨印字或用压印凸字在绝缘或护套上。8 X3 s1 p9 t5 x0 K3 `
一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套不超过500mm,绝缘应不超过200mm, A2 w# Q7 o* |0 W, ^3 `% z
油墨印字标志应耐擦:用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布擦拭标志或数字,共擦10次,检查应符合标准要求
! r( J5 v G7 v! ~3 Z& w所有标志应字迹清晰
7 t& \: N" w+ _6 W* R: E% I/ N* W3 ?' t 电线应用型号规格和标准号表示,规格包括额定电压,芯数和倒替标称截面等,包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志7 V2 e% O8 e5 ?
符合以上标准要求为合格品,否则为不合格品" f& h8 s. ?5 `1 B. E
2、 绝缘厚度测量
: r; R$ G, Y7 x; a5 {0 e% i 绝缘厚度应按标准中的规定测量,应在知识相隔1m的三处各取一段电线试样
. u8 A( i& A1 O电线试样应把导体抽出,在每一根绝缘线芯上取3段试样,测得18个数值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后2位。并按规定修约,然后取该值为绝缘厚度的平均值。+ B6 d) q3 T1 a3 i5 r
所测全部数值的最小值,应作为任一处绝缘的最小厚度。9 S' c6 M s3 K+ A b( m
绝缘厚度的平均值应不小于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的没种型号和规定电缆的规定值
( _; Y4 R# S) A; A: |1 T0 J 但是,在任何一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%—0.1mm1 W) \. u4 H; p: g, Z$ I
是否合格,应通过游标卡尺、电缆截面投影仪进行测量。4 c3 K$ h2 c E0 `% M9 Y( S) a
3、 外形尺寸
& T2 i; Y% k1 z 外形尺寸试验方法同上,试样应不大于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的各种型号定电缆的平均外径上限
9 I! C3 v5 A5 f8 |/ Q; _0 w 是否合格,通过游标卡尺,电缆截面投影仪进行测量8 X( S/ K7 D u, m
4、 导体结构:2 M8 Q; I$ A; U, s) d! B
导体应为退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡
1 c3 N# M: I2 R3 u 导体结构的实验方法同上,试样应符合(GB/3956)所列表格中圆铜导体的最大直径中的规定值
& F; v4 s$ h( G( X+ ` 是否合格,应通过游标卡尺、千分尺及投影仪等设备测量
! N3 }6 A/ J% q( V N! H5、 耐压试验 C, L* Q1 Z/ ?$ \" Z
首先截取5m试样,放着恒温浴锅中加热至20ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm。然后将耐压测试仪高压输出试验夹高端夹住导体,输出低端连接则恒温浴锅水中,电压施加在连接在一起的导体和水之间。施加电压和耐电时间见GB5023.1---1997表3中的各项规定,一般为电压2500V时间为5min
7 ^' L. s6 v# ? r h0 C1 |1 b8 N 试验结束,不击穿为合格品,击穿为不合格品
& W$ z8 K" o( J, _. ~2 L. L: b6、 绝缘电阻:' }4 l1 ?- X' k1 N: J. I
绝缘电阻试样应在5米长的试样上进行,在测量绝缘电阻前,试样应经受住耐压实验。试样在恒温浴锅中加热至70ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm,将电阻测试仪红夹夹住导体,黑夹连接在浴锅水中,在导体和水之间施加80V---500V的直流电压。时间电压1min后测量,并换算到1KM的值。/ h s6 X8 @ Y" C
测量值不低于产品标准(GB5023.3---5023.4等)中所规定的最小绝缘电阻的试样为合格品,否则为不合格品; C8 ]8 i/ s9 l. N# {, k$ A
7、 导体电阻:
* T) x* g* ]+ w2 J2 W0 k 导体电阻检测应在长度稍稍为1M的试样上进行测量,并换算到导体在20ºC、长度为1KM时的电阻。
1 E2 I0 b" Y) o, n 符合GB/T3956---1997表中所规定20ºC时导体最大电阻值的试样为合格品,否则为不合格 |
|