电线电缆的操作规程
. t0 x# c/ G5 J/ G, a1 E- V' k; y7 Z, p1 g0 O
一、执行标准:
: p: ~7 T0 ?- y) {# Z 产品标准:GB5023.1—5023.7—1997
% ?4 j/ e% V* [4 n 试验方法标准:
: C4 N7 g+ ]$ s7 }9 G1 [+ \: N: x GB5023—1997; L6 b+ R& O6 p+ e0 }( n
GB/T3956—1997$ K' m2 K1 d+ W- g0 S
GB/T3048—1994
- L6 k: n1 ]; A+ W! e4 h6 d F2 u. h GB2591—1997% i0 M1 m$ D+ R8 Y7 y
二、试验内容:- _+ L9 C# ]# I! r6 `7 s: Y
1. 印刷标 志 2. 绝缘厚度测量 3. 外形尺寸 4. 导体结构 5. 耐压试验 6. 绝缘电阻 7. 导体结构: r* P7 H, d' H8 b- \. ~$ d3 Y% v
三、所用一起设备名称及检定情况9 r0 f1 @# p6 |2 e
1. 游标2. 卡尺 3. 绝缘电阻测试仪 4. 导体电阻测试 5. 耐压测试仪 6. 电子恒温浴锅
8 C/ o) j# |! ^) q7. 电缆截面投影仪
; ~; I5 q9 i% ~' ]$ b; V6 _& V 仪器设备检定情况为:定期检定
% ~6 z6 D) u( Y5 u# d+ {' H) t: m四、试验环境条件
* N5 Q7 d$ S" t& ^& _% x P4 @, ]: r1. 试验环境温度应在20ºC±5ºC的环境下进行) \1 P; A& e; [5 v: G( j& t* X$ F
2. 试验环境湿度不3. 大于60%
% d& G* I) l& V& e: Y- h p五、电线电缆试验工作程序+ k+ R" F; t' C2 K7 v
1、 印刷标 志:
: g- Q3 p W; z6 d2 O1 |' g& ?) N9 z 电线电缆应有制造厂名,、产品型号和额定电压,标志可用油墨印字或用压印凸字在绝缘或护套上。
" U1 T4 d3 k! p5 a 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套不超过500mm,绝缘应不超过200mm! D( A. E" m5 M, p/ z2 I
油墨印字标志应耐擦:用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布擦拭标志或数字,共擦10次,检查应符合标准要求/ I8 C- E8 p! P' S( G' c4 x
所有标志应字迹清晰
/ I* O/ p+ S8 v; T 电线应用型号规格和标准号表示,规格包括额定电压,芯数和倒替标称截面等,包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志# U6 D9 j O7 E
符合以上标准要求为合格品,否则为不合格品
7 m8 |( j3 Z: D+ W, _3 u8 O' z" _2、 绝缘厚度测量
# Z1 H, Z& t, b 绝缘厚度应按标准中的规定测量,应在知识相隔1m的三处各取一段电线试样
6 D4 O6 U# z4 A) ^( f9 ~电线试样应把导体抽出,在每一根绝缘线芯上取3段试样,测得18个数值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后2位。并按规定修约,然后取该值为绝缘厚度的平均值。- h; S" w0 G7 Q p4 L
所测全部数值的最小值,应作为任一处绝缘的最小厚度。0 M* j! K5 J; b6 S2 g3 [
绝缘厚度的平均值应不小于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的没种型号和规定电缆的规定值; d% F0 X, b" r4 o1 o. Z
但是,在任何一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%—0.1mm
( O( I" \; P( H p/ ]" o 是否合格,应通过游标卡尺、电缆截面投影仪进行测量。+ T& S' `! i1 s/ G1 B1 _1 W4 z
3、 外形尺寸. y2 a7 {+ ?7 A n
外形尺寸试验方法同上,试样应不大于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的各种型号定电缆的平均外径上限6 \. d8 `9 ]% {5 K6 ~
是否合格,通过游标卡尺,电缆截面投影仪进行测量
o- r/ ]* E6 Z+ j5 |3 N9 H3 I$ R4、 导体结构:, d9 _" l8 m9 W* o7 _! U. X* K
导体应为退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡; q a: L9 l1 A" r" j
导体结构的实验方法同上,试样应符合(GB/3956)所列表格中圆铜导体的最大直径中的规定值
! n5 H3 @$ u; Y/ p' a' L. c/ T 是否合格,应通过游标卡尺、千分尺及投影仪等设备测量, I3 V6 A2 _% k4 |' K' A
5、 耐压试验
- h- N2 g0 y+ q/ y& l 首先截取5m试样,放着恒温浴锅中加热至20ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm。然后将耐压测试仪高压输出试验夹高端夹住导体,输出低端连接则恒温浴锅水中,电压施加在连接在一起的导体和水之间。施加电压和耐电时间见GB5023.1---1997表3中的各项规定,一般为电压2500V时间为5min& P5 D1 [6 ]2 ?3 O: I
试验结束,不击穿为合格品,击穿为不合格品. z* n9 a3 ?# \4 O: ^3 H& {7 q; j% ^
6、 绝缘电阻:
! V( M! o, x: o4 f( J1 N 绝缘电阻试样应在5米长的试样上进行,在测量绝缘电阻前,试样应经受住耐压实验。试样在恒温浴锅中加热至70ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm,将电阻测试仪红夹夹住导体,黑夹连接在浴锅水中,在导体和水之间施加80V---500V的直流电压。时间电压1min后测量,并换算到1KM的值。: s# k3 J" N( v' A) m( }
测量值不低于产品标准(GB5023.3---5023.4等)中所规定的最小绝缘电阻的试样为合格品,否则为不合格品( D3 E! o! `- ]0 X* b7 h N
7、 导体电阻:! u+ d5 `( u. S0 T* i6 P
导体电阻检测应在长度稍稍为1M的试样上进行测量,并换算到导体在20ºC、长度为1KM时的电阻。/ W( b& e& S0 a, p, Y
符合GB/T3956---1997表中所规定20ºC时导体最大电阻值的试样为合格品,否则为不合格 |
|