发表于 2009-2-24 09:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第7楼hdf590于2009-02-19 13:09发表的  :
, X0 [* X5 ^3 O. |# h* t+ j/ ^5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害   

" l# f+ f4 e, `, V& U直接申请CCC, 由于在GB8898-2001 CLAUSE 15.2中有一句:“在具有非危险带电输出电压的一类电源设备中,输出电路不应与保护接地端子連接。”但在新版的IEC60065中,该条款已被删除。* D: w9 [" H  |0 w7 H
所以在申请CCC时不同的工程师会有不同的判定。% |* g' m) v5 U/ q; v. g
( V& |9 m3 o8 }" |, c* _6 F" K
5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害* J# z; b6 |- y) X/ Z. n! h

, Z4 Y( p! a7 N1 Z' t
% O5 S. H8 f* J% @8 D不是这个意思, 是必须打3000Vac, 因为接地电阻是一定不会过的。
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:02 | 显示全部楼层
输入的地和输出的地相连,电源外壳是塑料的,这属于功能绝缘吗?* `+ e/ J0 x1 Y# O
需不需要做接地电阻?
) P0 R* N  `* D# R' o! w是属于I类产品还是II类产品?
发表于 2009-2-24 10:59 | 显示全部楼层
引用第11楼conan于2009-02-24 10:02发表的  :
8 k. R- j. m$ u输入的地和输出的地相连,电源外壳是塑料的,这属于功能绝缘吗?
  t% [# B! N/ P- n) R0 n3 X需不需要做接地电阻?6 ~& C5 _4 G! M  A1 M( j
是属于I类产品还是II类产品?

- k' Z1 _- V  W9 e2 X: X7 n6 v. s! S% c- x! U( J! a* {
外壳相对于内部危险一次电侧 起到了加强防护作用,属加强绝缘。% x/ j9 h, N& v8 x
# K/ D% L, r  Z& k: Q7 E( l
if 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)" m& ^  }0 s9 h* u, Y/ Z  V
0 M! [, n2 Z0 ~) f- b& X2 _
三PIN的产品塑胶壳,是典型的 I 类产品 II 类结构。
 楼主| 发表于 2009-2-24 16:49 | 显示全部楼层
if 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。4 Z! S8 i2 s* C  J

2 z( g6 b" W- i! f8 r如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?6 e' k2 {/ V$ F, z1 f
7 V2 c" Z4 X& J8 U0 l! a3 B
一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)* V) y# i3 k$ J( p: a& q* i  m

- `+ R) Q% i7 Z5 R! ~. d; ?跨到二次侧的那个点是哪个点?输入的地和输出的地是连起来在同一块铜箔上面的
发表于 2009-2-25 16:09 | 显示全部楼层
引用第13楼conan于2009-02-24 16:49发表的  :- W% ]  n0 K8 s
if 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。
7 f* Q4 a; T' E+ d( x" K' ?  c0 m  e: ?  u6 \
如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?# A1 ^, e- w- G; ~' s! I/ m
. S. T; h2 k8 i* M8 S
一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)
* q( `: y# @, n) ?, N" U3 M.......

' r4 H! B( R! g6 }' C
" a7 L$ t* V* P% @如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?
# f3 i+ U* `3 l' }# u0 u; Z2 z$ |2 a' N, C
  F* K- i) T1 e: q
是的,因为已经双重保护了。但是,一般小的开关电源用INLET,如何做到“满足加强绝缘”的呢?
2 X& t1 D% s2 M/ L3 L/ I/ j7 L  x: N8 ^2 s( K
第二个问题一句两句话不清,咋办呢?电话讲??
发表于 2009-2-25 17:04 | 显示全部楼层
首先,你的开关电源初次级共地(地线连通),那么,从总体结构上,初次级并没有隔离,那么即使你在PCB和变压器上选用了加强绝缘,整体的初次级仍旧是基本绝缘而已,因此,初次级间按照基本绝缘1500V耐压做。这是与初次级间的绝缘来决定的,与是否 I 类设备无关!( h/ e0 u9 K' k1 E2 n
  R( T$ @- V% g( S" e
开关电源 I 类设备,只是指其外壳接地,那么LN对地,输出对地,都是基本绝缘,基于 I 类设备的分类,这个是在LN对地间打1500V,输出对地按照其工作电压确定耐压值。# m$ o: l+ O+ w: r% m

- t; \7 E0 Y1 m你从PCB上单独输入输出打,相当于断开地线,只要你隔离带没问题,变压器双重绝缘没问题,3000V当然能过。直接从输入插头或者PIN对输出端子打3000V可未必能过。2 }, _# Q" |) U" i( i: s; n1 z
: K+ W- u) f6 k$ S3 t
因此,电源输入与输出能否共地与是不是 I 类设备无关,这个输入输出间的耐压值是按照这两者间的绝缘来决定的。, i5 q, I8 }% z( D: P

5 X- s$ A2 b! ^0 W输入输出共地,如果输出是ELV电压,那么此输出并不能认为是SELV,因为与输出没有安全隔离,谈不上S!输出仅仅是ELV电路。
发表于 2009-2-27 17:37 | 显示全部楼层
本人不完全同意上樓的觀點!
' M6 @8 l% A% n' K) o; J* k在標準UL/EN60950-1中有:) ]' t7 _2 e3 h8 y1 @
BASIC , a, N& g- W% N% }6 l# F: e1 S& M
PRIMARY CIRCUIT 5 L6 x5 o3 T! q3 x. w8 r* Y! J
– earthed or unearthed HAZARDOUS3 A2 T# _; ?; ?* C' T
VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT# ?& X3 H  ~% p2 {9 Q& p
– earthed conductive part
! _# o0 A" ]" E$ m– earthed SELV CIRCUIT # D' S( s8 U, Y# y- X
– basic-insulated conductive part
( }! r; L7 Z4 ?0 c; z3 W– ELV CIRCUIT
; z6 ^/ _* ~3 l& t& M所以你只要證明你的接地部分能通過接地測試,能判定為保護接地, 且輸出通過了SELV測試,這里輸出還是可以判定為SELV