I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?
6 l3 c8 e$ X6 n/ _( |/ N, i4 V在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打了,9 ~, \# X; z) N; o4 |' _6 l+ y
测试不过2 W. ^( V3 C- \) r. P- t
甚是疑惑& H9 Y) M# z. {4 F8 ~
望各位解惑
发表于 2009-2-18 11:44 | 显示全部楼层
输入地和输出地连通是可以的;
8 P" c4 o: ^# a! l0 X在做输入对输出高压测试的时候, 因是属于Ⅰ类产品, 耐压测试只需1500V.
 楼主| 发表于 2009-2-18 11:45 | 显示全部楼层
哦,非常感谢楼上回答,请问有无标准可循?
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:15 | 显示全部楼层
原来是输入端子的问题,我直接从PCB的L,N引线出来对输入打3000V,过了
发表于 2009-2-18 17:39 | 显示全部楼层
引用第0楼conan于2009-02-18 11:42发表的 输入的地和输出的地是连通的是否可以? :
$ ^. i+ ~; _# \I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?$ r( F5 V% W4 f6 ?2 d
在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打了,- ~1 v6 X$ E% X9 Y# r& k4 R$ E
测试不过
  l. D; e  G# d$ e/ W4 `3 U甚是疑惑
0 n" D, Q, L7 ?" F望各位解惑
首先,你这样的结构是可以的,只要结构符合要求
* }9 `0 ~7 ]: T* W& y$ H$ g* u其次,这个产品是一类电器,但包含有二类机构以及一类结构,你打高压不过是因为该打基本绝缘的地方你打了加强绝缘.你应该分开打,输出接地(-)那个地方是基本绝缘你应该的打1500VAC,里面的那个端子(+)是二类结构才能打3000VAC
发表于 2009-2-19 10:41 | 显示全部楼层
I 类开关电源的输入的地和输出的地是连通的是否可以?
" W8 ^' R  \6 k
! E7 O- W( ^! y6 F0 t$ @注:在GB8898-2001 CLAUSE 15.2中有一句:“在具有非危险带电输出电压的一类电源设备中,输出电路不应与保护接地端子連接。”但在新版的IEC60065中,该条款已被 删除。
4 b9 G  u2 L* E2 d: U
- X& v0 G) ^6 @7 k8 q在做输入对输出的高压测试的时候,L/N对输出打高压3000V的话就等同于跟地打/ g+ ^$ B) }# d3 P
: u8 K5 D' w8 c1 W) R4 I3 L  s
是应该打3000Vac, 如果打1500Vac,那你将输出端也看作保护地,则输出端也要进行接地电阻测试,一般测不过的。打耐压3000能过,则不用进行接地电阻测试
 楼主| 发表于 2009-2-19 11:30 | 显示全部楼层
引用第4楼suuny_yang于2009-02-18 17:39发表的  :
" P7 c% X) x9 ?& g3 F. Q2 O
; c; y: D+ D( e; F6 L; o首先,你这样的结构是可以的,只要结构符合要求
5 |- l2 G5 U. f) W8 c* b& u其次,这个产品是一类电器,但包含有二类机构以及一类结构,你打高压不过是因为该打基本绝缘的地方你打了加强绝缘.你应该分开打,输出接地(-)那个地方是基本绝缘你应该的打1500VAC,里面的那个端子(+)是二类结构才能打3000VAC
1 e2 s; p/ z, I, J; U/ W
# n9 A; w0 o9 U3 n) J
不是啊,我L,N to '+,-' 打了3000V过了,5楼的说的比较有理
发表于 2009-2-19 13:09 | 显示全部楼层
5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害   
发表于 2009-2-21 15:32 | 显示全部楼层
引用第6楼conan于2009-02-19 11:30发表的  :
/ j5 Y; p& B  E( h' d- r) S! G$ ]; W" [: D

3 m! r1 j- l' t& }" f. [; `
. w8 M2 R5 q+ `8 b# V不是啊,我L,N to '+,-' 打了3000V过了,5楼的说的比较有理
你自己说的测试不过,这里又说过了...搞不懂了
发表于 2009-2-21 17:21 | 显示全部楼层
结构是可以的0 y% D- Z! l/ y2 O6 O* k7 U+ p
基本绝缘找打1500V