[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
发表于 2011-10-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:
3 G5 y5 S9 Q: y* S2 D7 O9 q5 t变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
发表于 2011-10-18 20:36 | 显示全部楼层
钳表;
/ }2 k$ {( m3 U8 n电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
发表于 2011-10-18 21:38 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-10-20 10:51 | 显示全部楼层
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
发表于 2011-10-22 17:03 | 显示全部楼层
直接用电子负载看电流值。
发表于 2011-10-28 15:01 | 显示全部楼层
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,$ N, w5 m! w2 |* [% M6 H
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,+ E8 [+ a$ o+ T: |9 d
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     5 Y9 \6 _8 n& m" I. b

. @' J$ F: T) V  m' l俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
& q( z! Q+ S, d; e7 I1 p" p- |串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
发表于 2011-11-2 10:36 | 显示全部楼层
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
+ H" |% g& X% b$ J接线方式:(如图一) ! w* r9 w; [, e' r$ g
1 u" e+ g/ m' L% T# i

2 A6 {& i6 c3 O: t' K! j9 @1 m ( P7 n) P4 {8 b4 Z2 f
一、测试验证方法:
, X, X5 b% e, Y, p* e% u0 X % E1 a+ L! o4 {4 E- M
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
1 s4 T( Q$ ^& b! x, i a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
# B4 }  x) r' P, p2 R1 N5 H b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
2 l2 E) }; O; p8 ? c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
% K1 I- }7 L- I' a7 T d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
# \& m6 W: a+ J4 j' x5 w
" O$ S0 ]8 z% ^& t, J" ]$ s: `/ o实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 , u9 y( M1 T/ U) u8 B
% Q6 E8 f) [/ G1 Z% B6 \- M5 d3 c, Q
二、仿真输出瞬间短路: , D: V% Q( }" a

/ o. K  I1 n6 o7 _& _# F# Q由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
: N8 ~6 @' H& g% p0 D出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  6 U1 [6 {. W) p9 v
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
& `$ P3 X5 V- J- i1 I' T, O3 g) e b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
. z0 e& s4 Z( h% p3 C( G c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) # l! m5 O/ t+ h: H
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 % i0 f8 t# g- E9 z% b; ~
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
0 T" N, W& A9 m) |: [ * e# T  N* p5 L& G
三、测试结论:
2 y' b2 p- q4 X. ?' [
( e4 }, D6 V4 y4 B实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器