[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
发表于 2011-10-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:
+ w. S" l+ u% s8 k变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
发表于 2011-10-18 20:36 | 显示全部楼层
钳表;
3 t4 E4 }" ?8 B2 O电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
发表于 2011-10-18 21:38 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-10-20 10:51 | 显示全部楼层
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
发表于 2011-10-22 17:03 | 显示全部楼层
直接用电子负载看电流值。
发表于 2011-10-28 15:01 | 显示全部楼层
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
- J- }8 q) X1 x& p! Q0 _6 f1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,1 v/ K+ J  I: j
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
7 u/ X# |& h; c2 c  p! _3 A1 [9 o7 a' {: v$ i
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :( ^# x% ^; M: N6 P- f
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
发表于 2011-11-2 10:36 | 显示全部楼层
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) 6 E' x/ H# Z8 d/ Y& }
接线方式:(如图一)
* _6 H$ I, ?; F8 E# C' q5 h
2 _: O7 _0 S2 X. {3 k 6 u1 Z' O1 p0 z- v

, |! J* i# p) s2 D一、测试验证方法:
- `6 J4 x: D, Q" F $ {: @! J5 {8 w1 b
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
+ l4 G2 G; e* i4 n3 E a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
$ e& H( s6 Z( C7 x b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
# f+ ?# y3 v; x! G& s9 g# s c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
) Z* X4 c9 p3 M6 { d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
! e+ f% [* N+ D0 m4 J, _* r: K : Q9 Z. Q7 g/ p0 i8 v8 S( e4 G
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 $ |8 c0 \. c6 \1 F1 y0 V
4 X' v9 H% l9 X0 x' B
二、仿真输出瞬间短路:
2 P+ G, `$ ^) I9 l, c
, @$ k! X# u$ A( h. m" W由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
. H- x" f! y: B  g+ a. g9 I+ x+ W出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
0 h' ?$ `' f; f  d( o a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
$ ~7 H( S# p( `- o/ D- G b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
$ p% y; |5 i8 F$ ] c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
7 C$ P4 [) V" j3 \+ |4 a/ f e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 / H% f# g3 ^1 [- `" A
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 ; r* g: s2 b* j) ?

- i! Z0 K0 d# X6 f1 s三、测试结论:
6 h7 Y+ ^. J7 Q& N; Q
3 M/ E! ~9 G5 w0 I& J实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器