求助:
, T% q( @+ v  D/ @变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
发表于 2011-10-18 20:36 | 显示全部楼层
钳表;. V+ F+ O! }; X9 [+ L" J1 G+ n
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
发表于 2011-10-18 21:38 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-10-20 10:51 | 显示全部楼层
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
发表于 2011-10-22 17:03 | 显示全部楼层
直接用电子负载看电流值。
发表于 2011-10-28 15:01 | 显示全部楼层
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
) _# `7 m3 r5 m- r1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,2 m" W& w, l8 d
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
6 `) T7 z, R* ?# u% r. x9 |3 A' `* m( [; ?) z: \6 |  q
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :8 ^  m/ U7 U6 p/ J
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
发表于 2011-11-2 10:36 | 显示全部楼层
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
8 P: }+ f/ ?; o* t/ T; l9 [接线方式:(如图一)
6 k/ h" Y9 J- O, V& a9 _ " Z# o9 \& r, l  [% k

' h) c" z, K6 ]; Y, a
  Y% C, O' U: ^' C" J- W6 t一、测试验证方法: . O9 y) W9 u4 {4 l- b
6 A& }) k) D6 G& _# n8 B$ b+ u
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
7 f/ E7 W8 ~' R6 b+ D) X a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
2 q( d) z# l( ? b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 % r+ H! m7 x, p! Y  ]
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
. `1 A) {8 a# b) m d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 8 t6 _, R$ S) G% J4 X

0 y; ?& }; k8 }2 E) x实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 ( m' X0 O; c/ q( f8 R
1 N% p) J$ J5 Q+ m
二、仿真输出瞬间短路:
* i! I  C% s* A0 [, d' l1 S
+ }" x! ~9 q, W2 p, o' }0 k; Y  x2 G6 K$ }由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输1 L/ w- _* M' g6 g# x
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  / B% a: C: n/ t; i* g# R
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s 2 q! y6 S. s, _  w/ l; Z9 x5 d
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 3 `% X' q" K' B0 E/ y2 p
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) : Q  J: _4 ?2 X2 {) O( Z2 w2 n
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 " p; {- o" o) R' j2 d, d" C
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 ) |; F- _+ |& [1 o

0 F" z9 G, \- \' W: L' R. V三、测试结论: ! L0 i6 p: I! X3 h$ e  l! w
! y% w( M% O8 h  _, D: w
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器