接地线标准接法

[复制链接]
发表于 2007-11-12 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助接地线标准接法
, I4 j9 A& O0 c7 f, E5 |& b接地线与接地标志(铝片接地标识) 能与可拆除件共用一个螺钉固定吗?有没有什么标准对接地有详细的界定呢??
发表于 2007-11-12 16:42 | 显示全部楼层
不能与可拆卸件共用螺钉固定.接地要求是永久可靠.可以查阅产品标准的具体规定.
发表于 2007-11-12 16:58 | 显示全部楼层
我的印象中接地线与接地标志不能共用一个螺丝钉固定,接地要求是牢固可靠。标准没有看到。
发表于 2007-11-12 17:28 | 显示全部楼层
请看标准 IEC 60335-1:- }) n' X* f& x; O
28.4 Screws and nuts that make a mechanical connection between different parts of the6 [" H! z1 @: L0 N
appliance shall be secured against loosening if they also make electrical connections or
0 l( E! X! f! [# m$ z' {& ^2 s. Q5 Y( P% yconnections providing earthing continuity.: X+ b+ X: r7 _4 M: j& K; J5 N
接地螺钉可以用来固定其他部件。
发表于 2007-11-12 19:09 | 显示全部楼层
顺便问一下:如果保护接地终端用电焊连接,可以接受吗?
发表于 2007-11-19 19:32 | 显示全部楼层
不可以
头像被屏蔽
发表于 2007-11-19 20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-19 20:30 | 显示全部楼层
引用第5楼jjjhhh于2007-11-19 19:32发表的  :. f1 V, |+ ^- H0 t8 N8 \4 W
不可以
en60335中clause 27并没有明确的说明接地连接不能用电焊。
: ~! m7 T# [) v& g" o兄弟可以给出明确指出接地不能用电焊的相关标准,或者凭你的经验说出个理由也行,望指教!