安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 10061|回复: 7

接地线标准接法

[复制链接]
发表于 2007-11-12 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助接地线标准接法/ J* r' W( q8 \4 D1 n% U) @  \
接地线与接地标志(铝片接地标识) 能与可拆除件共用一个螺钉固定吗?有没有什么标准对接地有详细的界定呢??
发表于 2007-11-12 16:42 | 显示全部楼层
不能与可拆卸件共用螺钉固定.接地要求是永久可靠.可以查阅产品标准的具体规定.
发表于 2007-11-12 16:58 | 显示全部楼层
我的印象中接地线与接地标志不能共用一个螺丝钉固定,接地要求是牢固可靠。标准没有看到。
发表于 2007-11-12 17:28 | 显示全部楼层
请看标准 IEC 60335-1:, O4 e$ g/ k% x5 `
28.4 Screws and nuts that make a mechanical connection between different parts of the3 M6 y! M2 M7 B: M! o$ N5 D* a9 L
appliance shall be secured against loosening if they also make electrical connections or: l9 L. O& U: X7 ]
connections providing earthing continuity.  N/ V& ]$ I9 E
接地螺钉可以用来固定其他部件。
发表于 2007-11-12 19:09 | 显示全部楼层
顺便问一下:如果保护接地终端用电焊连接,可以接受吗?
发表于 2007-11-19 19:32 | 显示全部楼层
不可以
头像被屏蔽
发表于 2007-11-19 20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-19 20:30 | 显示全部楼层
引用第5楼jjjhhh于2007-11-19 19:32发表的  :
0 N5 V: s  N* k6 ]& h不可以
en60335中clause 27并没有明确的说明接地连接不能用电焊。7 `  j1 \1 u+ V" A5 U+ ?6 E
兄弟可以给出明确指出接地不能用电焊的相关标准,或者凭你的经验说出个理由也行,望指教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 00:50 , Processed in 0.078796 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表