[线缆制造] HPN系列美标线如何测量导体绞距

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
导体绞距和节距是不是同一种意思,美标线HPN的橡胶平行线中导体的绞距如何测量- s" b/ B# |# h+ @
有什么方法,和参考标准吗? 小弟新手不懂,请大哥大姐指教。. W* D1 ^0 R2 J  z
发表于 2012-6-21 11:02 | 显示全部楼层
我也不知,同求。
发表于 2012-6-21 11:28 | 显示全部楼层
起码在你说的这个问题上,绞距和节距基本算一回事,其实定义还是有差别。( z5 ]( U9 E1 U6 D. D$ R
具体的测量,一般是取一段电线,小心去除绝缘,然后在适当的位置,找到导体的某一根,剪断,拉着这个断头,按照绞向相反的方向退出来。退回5圈或10圈,测量总长度,除以5或10,就是绞距
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:00 | 显示全部楼层
willing 发表于 2012-6-21 11:02 % f/ |# Z' p, Y0 F7 n& J5 o
我也不知,同求。
+ w5 H% b' O$ ]3 ?& c' @. Z% l7 i
................
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:04 | 显示全部楼层
jeremyho88 发表于 2012-6-21 11:28 : ?: ?0 O" q# f5 Z& K1 k' ^, N6 v" f
起码在你说的这个问题上,绞距和节距基本算一回事,其实定义还是有差别。5 Y) G! ]1 k/ p: W
具体的测量,一般是取一段电线, ...

. x0 ]0 b; j3 c; O9 \9 l% l2 N怎么理解退回去5圈或10圈,到底是几圈呢?是反向退回去后量总长除以5或10,有没有固定或什么要求的?
发表于 2012-6-21 16:27 | 显示全部楼层
老何讲的很有道理。。。。
发表于 2012-6-21 23:44 | 显示全部楼层
13400010226 发表于 2012-6-21 13:04 7 ~: G/ ~- u6 u# w' ^' h
怎么理解退回去5圈或10圈,到底是几圈呢?是反向退回去后量总长除以5或10,有没有固定或什么要求的?

8 l) i; _* o2 }. {绞距如同波峰,就如波峰到波峰,或波谷到波谷为一个绞距的长度! K+ h# n9 K" b5 }1 p
一般取10个绞距的的长度,再取平均数# g' _8 J( e4 z  L

, N  N: |, s# D, [0 G% q" Z! u
发表于 2012-6-24 11:47 | 显示全部楼层
是否只有美标才有绞距,欧标无此要求.
发表于 2012-6-25 11:04 | 显示全部楼层
软线缆应该都有绞距的!
 楼主| 发表于 2012-6-25 12:33 | 显示全部楼层
美标线和德标还有国标都不一样 国标我都懂的就是不知道美标是否也是如此