发表于 2012-7-9 18:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
可以用1个Y电容,没问题的
发表于 2012-7-10 17:59 | 显示全部楼层
Y电容起什么作用呢 若是没用 对输出有什么影响
发表于 2012-7-11 09:03 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-7-7 09:32
. M9 m; f, n0 }& d" B! y. k全塑外壳,输出是不易触及,那就不符合保护阻抗的定义,无需双Y电容但外壳的相关部分需要符合附加绝缘的要求 ...

( Q+ W% A- Q3 W4 V0 K' o. C, p. c& D( X' {为什么吧符合保护阻抗的定义?外壳的开孔接缝不就是在正常使用中可能出现的故障之一吗?求解
发表于 2012-7-11 09:09 | 显示全部楼层
典型保护阻抗看看电视机的天线输入插口是最明显的实例,每个极上装2个电容。
发表于 2012-10-31 11:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 ningshunchi 于 2012-10-31 11:27 编辑 . B3 u1 D6 h) Z8 N7 L$ z5 {5 e  W( [
山炮 发表于 2012-7-7 09:32 ; u; t1 v2 r: ^' P8 r8 ]3 N7 W
全塑外壳,输出是不易触及,那就不符合保护阻抗的定义,无需双Y电容但外壳的相关部分需要符合附加绝缘的要求 ...

! d, {& ?2 b1 K4 J9 c& V5 c( J9 N
* O9 l$ w  O7 Y+ b6 E2 v, M恩,炮兄说的很专业,到底要不要用22.42来考核,首先要看该零件是不是满足保护阻抗的定义,如果该零件是连接在带电部件和不易触及的导电部件之间(用塑料外壳隔开了,人手触及不到),那都不符合3.3.6保护阻抗的定义了,自然不能用22.42来考核了。
发表于 2012-11-1 11:51 | 显示全部楼层
接触不到你加阻抗保护干嘛?为了增加成本?