[开关及断路器] IEC61058-1防触电等级划分

[复制链接]
发表于 2012-8-2 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在手上有一款可遥控的电子开关,输入是直插式英规插头,输出是英规电源插座,外壳是塑胶的,地线没有与电路相连,仅仅是将输入与输出的地连接起来,这算是I类还是II类?个人认为这款产品虽然有接地,但是针对它本身进行触电防护的是外壳,需要满足加强绝缘,所有算II类,大家觉得呢?
发表于 2012-8-2 14:16 | 显示全部楼层
class I产品, 我司这类产品在TUV申请都是定的class I
 楼主| 发表于 2012-8-2 14:59 | 显示全部楼层
brent 发表于 2012-8-2 14:16
$ K6 ]* j: J0 z/ Y+ f& rclass I产品, 我司这类产品在TUV申请都是定的class I
- y& g7 B4 e  w
能解释下是为什么吗?如果它是class I,那它的防触电保护就是基本绝缘+接地了,但是这类产品不是,而是加强绝缘,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-2 17:23 | 显示全部楼层
刚刚仔细看了标准,在第10.1章:
% J& m: L1 P7 Z% D4 u6 s10.1 Switches for Class II appliances shall have no provision for earthing the switch or parts thereof. Interconnections for maintaining the earthing circuit are permitted.& n8 G/ ^0 g- @0 K" y3 {
所以这种结构应该算II类,这里的接地只是保持接地的连续性。
发表于 2012-8-6 16:06 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2012-8-2 17:23
( H. j; K, T: f9 A& G刚刚仔细看了标准,在第10.1章:
( \. e! s2 K+ c( o/ y10.1 Switches for Class II appliances shall have no provision for ea ...

6 z* S0 m9 u4 `; r+ y. o% {' J嗯, 但對于LN彈片對地線的距離你是按哪個要求呢? 加強絕緣? 基本絕緣?
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:33 | 显示全部楼层
brent 发表于 2012-8-6 16:06   Z( n  S4 i) `7 F  G
嗯, 但對于LN彈片對地線的距離你是按哪個要求呢? 加強絕緣? 基本絕緣?
) t7 b$ d4 y. \0 }1 ?" Y' c& ~2 I
我这款产品是按插头的插座的要求去判,应该是满足基本绝缘。
发表于 2012-8-21 10:24 | 显示全部楼层
對外殼有沒有要求.
发表于 2021-4-12 11:08 | 显示全部楼层
没有保护接地线(PE黄绿)都应算2类产品。