VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。, g1 k9 L9 j6 T6 M9 U0 o' L
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。4 l4 e8 I: s7 k, @ U
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等
* H4 v: j p" i7 G6 l2 F/ I# f9 `
) i' p$ a6 s4 k对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下8 e; ~0 L k( i- C& z$ b6 H
5 E% E# \& s; n! Q/ d. _0 D: f
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求7 @9 y9 U1 g m
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求4 D9 \: I0 Q) W% ~* b$ H; R
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
+ @3 t) _- c+ O W* G4 e5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
3 S' q o2 c! Z5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相, G& G' G, T; Y* E
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
, n2 B) ~$ ~5 x* z! r: U& L) _频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱) I1 ?3 b8 R' @4 ^
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
) @! d) y: x# j- L9 d/ `9 g+ T当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
1 G c# z" o+ I* o) O) p休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |