VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
: f: w' D$ g! A& ^9 ZVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
- ]0 B! g8 h! i5 p" ?$ D% I _ lVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等
- A' t, ]6 M7 c7 x1 R( s% I5 m: s* h6 G0 d3 r- u
( v& o, B- j+ _8 P7 X# g9 ^8 N. ~对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
2 `8 t& e. l v6 j) I" I% y$ X
0 O6 N4 j4 c+ L# x( X1 \5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求4 c2 |& I7 p: B B8 v* i
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求6 S; p" o6 n) Q9 P( a" V
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%, ~" j1 `4 @& o: O$ E0 B% A6 e; C
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA + l, b( V6 y G$ l8 _1 U% M
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相, a1 r5 a" S, X
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
' W" o6 t q" T6 {+ K6 g频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱1 d+ h/ K# n5 ? W. W }' D
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出* E$ e# f: k+ S$ d+ C+ j( u# x" N
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%2 I6 @4 P5 ~ i: f/ }