[GB灯具] 嵌入式安装的筒灯能用基本绝缘的电源线吗?

[复制链接]
发表于 2012-9-24 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,该筒使用了基本绝缘的电源线
发表于 2012-9-24 12:31 | 显示全部楼层
嵌入式安装的筒灯8能用基本绝缘的电源线
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:35 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2012-9-24 12:31 4 W0 h( Y1 }# D5 u
嵌入式安装的筒灯8能用基本绝缘的电源线

' ]5 q7 J) F+ z" s% |依据那些标准条款呢5 ]" D# u- h* I7 m3 W2 {8 L
8 [3 U  b% Q3 U! F: j
7 ^/ o. m' p9 E$ M
GB
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:35 | 显示全部楼层
GB7000.1-2007  和GB7000.202-2008
发表于 2012-9-24 13:25 | 显示全部楼层
这个输入线必须是加强或者补充绝缘
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:37 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2012-9-24 13:25 ! B! o* Q! C: p. d
这个输入线必须是加强或者补充绝缘

' {$ c' z- }0 g' R0 v依据那个条款呢?
+ p+ A: Z  _( h7 U% b8 g  }谢谢!
发表于 2012-9-24 14:02 | 显示全部楼层
野兰花 发表于 2012-9-24 13:37
; s* N0 i7 C- i依据那个条款呢?; y( A' |  |5 q
谢谢!
) }! P* ^2 v+ N
看看GB7000里的结构部分
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:08 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2012-9-24 14:02 " I) K  @' H) Z. _- N" V4 |# B/ h
看看GB7000里的结构部分

1 n* Q$ r2 a) }4 N请问能否给出具体条款,我在结构那里找不到合适的条款。9 A) P/ ?& S: n2 r9 \$ |
8 o6 H1 Z& j& _0 H
发表于 2012-9-24 14:33 | 显示全部楼层
还要看这货是去哪个国家的,日本,美国的,很多电源线都是单层的

点评

有道理~~SPT线都是单层绝缘的  发表于 2013-7-2 14:04
发表于 2012-9-24 14:36 | 显示全部楼层
是电源线还是电源引线?