LED产品应用在照明领域颠覆了很多东西,遇灯具一枚;
* N6 Y4 Z2 x& ^6 R  K# g& e
  V7 r$ p8 u6 V和传统的3*36W的嵌入式格栅灯具外观相同,配用G13灯座,采用LED模块用交流电子控制装置(恒压输出),两边灯座内部短路,分正负极,标记明确,配用LED灯管带有G13灯头,管灯两端分别为正,付两极,工作时将灯管正极端装在和控制装置正极相连的灯座,负极装入和控制装置负极连接的灯座。# U( t( j! ^8 o* L

5 p. \4 F8 ]/ y' f! T问:4 b! o- N6 u- s+ D8 v4 t% m# _
1.做安全认证有何不妥?
( e! y6 K  E0 ]( y  K- }5 i2.灯管长度没和在双端荧光灯的任何一款长度相当,及可以避免和荧光灯的互换,可以吗?
% i0 O  o: s& E  l3 i3.除灯座和LED灯管的这种结构特殊外,其余项目均符合GB7000.1的要求,也不可以吗?
0 g5 ]) m/ {, M( F+ a% A4.好像认证机构不愿意受理这种东东,他们有道理吗?% C( t& V9 Z7 \0 d
发表于 2012-10-21 08:48 | 显示全部楼层
是不接受的,因为目前国际上对此灯具没有明确的标准,所以我们GB也没有的。
发表于 2012-10-21 22:59 | 显示全部楼层
灯管连着灯具一起做,可能可以做的,具体可以咨询CQC
发表于 2012-10-22 09:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsin 于 2012-10-23 15:49 编辑 ! m* L$ [+ a) k% ?% l
; n* t- ]- R7 Q# n$ y
可以灌水吗?不能?+ b  r9 q2 r' j( i; T4 C2 d
那我不想说什么了。。
# x3 n7 E8 Z4 e& y  ?
: J" s' |$ u5 p/ F- p1 n0 W! o$ b$ F! n/ @; u9 C* b2 `% Q
; S8 E! U- ?/ b5 T$ @7 b
过夜饭炒了又炒,有味道?/ q) a! I. O: }5 E
1 y1 M% R' a* j' `8 P
貌似我是亮点!!求再减8分!
. E: \9 V: l" l; E5 j9 H: k( m8 c7 |- k( L% G2 R4 A

评分

参与人数 1安规金币 -8 收起 理由
af204 -8 知道不能灌水还灌?

查看全部评分

发表于 2012-10-22 10:25 | 显示全部楼层
灯管和支架一体,按固定式灯具可以申请CQC标志认证.
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:35 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2012-10-21 08:48 7 z* u7 u4 J1 u/ r
是不接受的,因为目前国际上对此灯具没有明确的标准,所以我们GB也没有的。

, \# b' n, ?7 t9 M0 v" {IEC 已经有标准在投票阶段,而且有些机构也在开展LED灯管的CE,UL,VDE认证;撇开这些不说,请教从安全角度有什么隐患?
发表于 2012-10-23 08:26 | 显示全部楼层
lanwei128 发表于 2012-10-22 10:25   J5 W" R$ V: B( Q
灯管和支架一体,按固定式灯具可以申请CQC标志认证.

1 K& ~# N5 r+ @+ ^# M; I! Z- O是CCC认证吧!
发表于 2012-10-23 08:27 | 显示全部楼层
stonebird911 发表于 2012-10-22 22:35 ! ]" A+ o. F; h8 k; U9 {9 |
IEC 已经有标准在投票阶段,而且有些机构也在开展LED灯管的CE,UL,VDE认证;撇开这些不说,请教从安全角度 ...
; p% J* w; [8 b% ]8 }7 z
与传统的支架如何更换?是否存在安全隐患?
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:47 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2012-10-23 08:27
! f& t2 f' z  [' a5 M9 t与传统的支架如何更换?是否存在安全隐患?
* A$ K$ w$ `' x* t% X! D$ {
这种东西应该是过渡性的产品,利用现有的照明灯具,在尽量少的投入情况下获得节能的效果,我记得当年有也有T5支架带有G13灯头的东西?
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:49 | 显示全部楼层
lanwei128 发表于 2012-10-22 10:25 2 f& x, {" Q! q' U3 C( v# V2 ~
灯管和支架一体,按固定式灯具可以申请CQC标志认证.

5 M* G4 @  T, G- ^7 F& c请教楼主,CQC的那个工程师说过可以接受这种认证?您有这样的案子吗?有获证的案例吗?