关于开关电源输入端的残余电压测试,在IEC61558-1中没有明确规定,但在IEC 60335-1有规定,就此想知道:
& x, _, K# M# h7 a% A" J- T5 w6 d1. 60335-1中的22.5的要求是否也适用于IEC 61558-1,且限值为34V(如果电容量大于0.1uF)
0 u: q* Z5 Z2 e9 T8 e2. 该34V是指交流还是直流,用示波器如何测试?" d4 a) |5 d1 _& x% [8 G/ J0 g
发表于 2012-10-22 10:50 | 显示全部楼层
电压平均值!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-22 11:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-22 11:56 | 显示全部楼层
当然是测的交流电压 ,你拔掉电源插头时还剩下的那个电呀
发表于 2012-10-22 12:25 | 显示全部楼层
那电压是电容存电, 与交直流有什么关系?!
发表于 2012-10-22 12:34 | 显示全部楼层
測vpeak吧.
发表于 2012-10-22 20:41 | 显示全部楼层
明知是怎么回事,但貌似都不经大脑地乱说一通。
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:10 | 显示全部楼层
根据大家的意见,我来整理一下:
) ]$ A1 a" V$ I6 r% ^9 Z- x1.连接于家电,需测试插片两端的残余电压,符合60335-1 22.5的要求。
% u9 ~/ v* p8 Y% V/ W2 g* H* X, X" ]8 U那么测试时,是否要将开关电源与器具连接一起测试?7 D1 ~" H( Q& z1 n8 J0 f( d2 @: M
2.该电压不存在交直流问题。1 _2 w! b# e2 w6 ^! W
  但我用示波器测试,以直流测试(不接家电),抓到1S后的那个电压达50V左右。而用交流测试,抓到1s后的电压为-18V(波形已过了负峰值,峰值为-22V)。这该如何判定?
. `$ A% s7 G, H/ d8 x) ^( l+ ^" V: Q3.有没有更好的测试方法?
发表于 2012-10-23 11:37 | 显示全部楼层
aha0827 发表于 2012-10-23 11:10 , M, g7 l. g+ a, E
根据大家的意见,我来整理一下:4 L% ~3 g  B' i- q3 E
1.连接于家电,需测试插片两端的残余电压,符合60335-1 22.5的要求。
) z5 H/ `5 s! }, b+ h6 o! Z那 ...

& t, ~; M7 y8 B* A' R0 T1.电源与器具连不连对这个测试没影响
+ s$ [1 R$ _5 S  {* d" I2.交流耦合和直流耦合的区别是什么?弄清楚了就不会问这样的问题
. Q$ V! B; z! X3.更好的方法, 买更贵的设备