[电源产品] 60950 求解

[复制链接]
发表于 2012-10-26 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
“假如额定输入为AC100-240V设备的工
* T9 d* a- C% j 作电压的峰值是600V,”
' j; L4 [3 a& N+ W  请问文中的“峰值 600V”是什么意思
2 @3 _( q, n6 j
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:53 | 显示全部楼层
则电气间隙应该' v3 Y1 k" s& U$ |+ H
是多少呢?
/ b! y  U2 E% s( ?1 S  }基本绝缘2.0+0.3=2.3(mm)+ {1 v# n/ U1 t+ d
加强绝缘4.0+0.6=4.6(mm)  ; H! P* Z% \) l% k
  数据怎么来的?
发表于 2012-10-26 16:28 | 显示全部楼层
1. 峰值区别于有效值
; y4 L1 h, c* h- d; b2. 论坛上有相当多的距离详细讲解, 可以先搜来看看, 有不明白再问
  q2 p. _7 c4 N
1 p* p. ]  J1 J6 A# p- T60950的, 移到IT版
发表于 2012-10-26 20:56 | 显示全部楼层
我们有专门对一些用的比较多的标准讨论!进去看看!看完你就懂了!
8 V( m6 h  }& I' k2 s' m
发表于 2012-10-26 21:38 | 显示全部楼层
1 峰值600V  应该是在产品内部 初次级实测出的峰值电压吧 / ~# B; D' w# Z2 V
2 电气间隙 在标准 2.10 讲的很清楚吧  950英文的不行 可以看看国标 GB4943   一样的
发表于 2012-11-7 09:07 | 显示全部楼层
用插入法算的
发表于 2012-11-29 12:04 | 显示全部楼层
峰值就是P-P值!!呵呵~!
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:49 | 显示全部楼层
sharkxiao 发表于 2012-11-29 12:04
- j' Q8 |, ~9 z. P% L3 |峰值就是P-P值!!呵呵~!
7 s5 W+ i, u3 S' W4 D, Z3 S
我想知道数据怎么来的
发表于 2012-11-29 14:18 | 显示全部楼层
可以这样理解吗:" U. T2 d3 O+ g( [+ V
按表2H:额定输入100-240 对应栏(有效值300,峰值420),峰值420。要求2.0及4.0;
: }  E  k  Y& Q6 \- S$ z) L5 d  E再按表2J:工作电压峰值600>电源峰值420,所以(640一栏对应),分别加0.3及0.6;
7 V8 I! |! s5 |! R: S于是,分别:2.3mm及4.6mm。
发表于 2012-11-29 16:17 | 显示全部楼层
就是vpeak 值, 數值請查表TABLE 2K+2L and 2N再用內插法就可以知道囉