查看: 829|回复: 0

[PROT] DSH 642 Markings

[复制链接]
发表于 2012-11-7 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
DSH 642
/ D' b1 V% }5 V; J
- @; j: K- L  f& `+ {/ |% L
Markings
& ]9 {& k/ C) i2 g$ l; b
6.1.1 q)1 }. ]/ l0 g+ ], b) i* N
61643-1(ed.2)+ K* O5 }' s  S+ P

! o' W' X- n" V& C5 P; Y7 d8 Q( QStandard(s)-(year and edition):
: N/ d5 F6 ^' kIEC 61643-1, 2nd edition, 2005-03
+ i, p, ?8 m1 HSub clause(s):
& j0 r" q- U3 x4 Y2 g4 s1 F6.1.1 q)& M% _* S2 d) t6 f; N# V6 X4 R
DSH 642
6 ]3 [( z7 A' D% DSubject:
" L$ A! n' ~( H1 H7 \5 G" VMarkings& B, z+ X8 a, M/ V; D0 G+ _
Key words:$ w7 E# Q2 L! }
- marking' a# ^1 J3 d: [# X2 E8 U, F
- frequency
( n4 o7 y: D' x2 mApproved by the 45th CTL plenary meeting 2008; w, Y* Q/ F& g4 C+ W
Question:* V. `) Z4 }# e' F9 u0 `8 ?
Is it acceptable to mark only the type of current (e.g. a.c. or ~), but without giving the frequency?& U. c6 ^9 c7 m5 j8 [. n
Rationale:6 x8 d/ q# m" g2 l( k8 N" g
The standard itself limits to the frequency range of 48-62 Hz a.c.:# }4 w+ J1 C: |% P7 H% U
2.1.1 Frequency: frequency of the supply mains is between 48 Hz and 62 Hz a.c.
9 M" n5 F; d! ?8 |, @, L" c% wThe marking requirement in the English IEC version reads:
' X$ q# Z! ?5 i$ Q2 H6 C" w6.1.1 q) Type of current: a.c. frequency or d.c., or both
5 G4 i/ _, R% ^The marking requirement in the French IEC version reads:1 C$ D2 ?+ ^+ }6 G9 V
6.1.1 q) Le type de courant: alternatif, continu ou les deux
3 B/ {% c6 ~7 y; g/ KThis means only the English IEC version requires to mark the frequency.
$ L1 q+ X& Q- Y5 L) |9 X- zDecision:
6 L% u3 E2 \  [/ JYES, it is acceptable to mark only the type of current (e.g. a.c. or ~) without giving the frequency, as the frequency is limited to the range of 48-62 Hz anyway and there is no safety implication.! `7 ?4 Y, p+ y' G$ S- x
2 R1 B3 O. u2 {- m$ p
8 `; b. u/ n, k2 N% Z% T

本帖子中包含更多资源