多谢各位回复!2 n+ R* [% c) a( A
请教:230V户外灯串的插头线径要多大,有何规定?
5 e* O& E( I8 ]5 @' o     1.有人说现在到欧盟的230V户外灯串的插头线径必须1平方以上,是有这样的规定吗?
8 ~7 k! w1 X. p0 P      2.但也有人说是:到欧盟的230V户外灯串的插头线径求0.75平方以上就可以了,是这样的吗?
5 k; u5 y: U  l      3.但我公司今年换证的GS证书上说是0.75平方以上的插头线是,那就是可以用0.75平方以上的电线了,是这样的吗?
发表于 2007-12-18 09:50 | 显示全部楼层
可以看60598-2-20:A2:2002 部分,有规定的
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:34 | 显示全部楼层
英文看不明白,最好能发个有中文的吗?
发表于 2007-12-18 11:02 | 显示全部楼层
没有中文的!
 楼主| 发表于 2007-12-18 14:56 | 显示全部楼层
我英文太差了,楼上大哥能说说标准中是如何说的?
发表于 2007-12-18 15:53 | 显示全部楼层
要看灯串的具体情况而定。
  G) X3 c+ T) f, R5 h60598-2-20 的20.10.1章节:) ~) E0 \+ M( i5 w$ ~
The nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than one of the following
* T# W7 D1 P4 N, s, b% \( j; rvalues:. _  S! e  t1 E# Y, e' C$ C  ?
a) 0,5 mm2 for ordinary lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small
2 u8 O2 u# r: b5 K, l2 |lampholders.+ P' M$ n3 @8 N! @% G& B
b) 0,75 mm2 for other lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small lampholders,
, b; k# [! ?4 O0 r1 t9 Uand for lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with seriesconnected
+ g8 {. S; q% ]) klamps.
* b% H, m* ~. w( i; C0 N5 Q% l! |c) 1,5 mm2 for lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with parallel3 J' e2 d: P" x+ Q
connected lamps.
, N4 ?7 I4 E( E6 u* j0 a" QIf the maximum rated wattage of class III lighting chains and parts of chains supplied by9 Y- X" ^3 K$ a/ T
SELV is less than 50 W then the conductors of the internal and external cables may have a: L9 s: W' ?* ~$ G/ A
cross-sectional area of 0,4 mm2 or less provided that the current-carrying capacity and the
+ e, b6 B& ]: \mechanical properties are adequate. If the maximum rated wattage exceeds 50 W, the cables! G2 C& \  d: |. ]( ?
shall comply with 60227 IEC 42 (see asterisk above). If the wattage is less than 50 W the
0 W* A7 s0 i" S1 v0 finsulation of the cables shall comply with the requirements of 5.3.1 of IEC 60598-1." w4 C* X; F3 J9 E/ S9 H
For sealed chains, the internal conductors may have a cross-sectional area of 0,4 mm2 or less
, H  Z8 x5 h* @; i" Z$ e- Dprovided the current-carrying capacity and the mechanical properties are adequate. In addition,
) i) ?3 y$ i( e( K- vconductors without insulation are accepted provided adequate precautions have been taken to& Y6 m! {3 v( U1 S9 B" m. M
ensure maintenance of the minimum creepage distances and clearances and compliance with' B5 n$ B; K* o% ], X; g2 f
the requirements of 5.3.1 of IEC 60598-1.2 ?' D. ~6 |5 X. t5 ?3 h: z3 j. d
Compliance is checked by inspection, measurement
发表于 2007-12-18 16:33 | 显示全部楼层
请看:
( [% k& t% ~- u5 M2 X. N/ s& ?: PIS 03 Interpretation of subclause 20.10.1
5 F  |2 [% C/ z( p3 P/ u# w# r0 WIEC 60598-2-20: 1996 Second edition9 k+ O. J7 E- T! t, \3 b
Luminaires – Part 2-20: Particular requirements – Lighting chains
# i! [) I! l4 a3 p, [" P) |* T/ n1 B6 B% ~# x, L! }6 V) D9 i# C
July 2003 ICS 29.140.40
# E, f) K' [4 \, O" ]' s3 m* l& h) f- |; d7 q5 |4 D; m
The nominal cross-sectional area of the conductors shall not be less than the following! c( C! N+ I' k, O1 H; o  v1 X
values:* X" q" R2 s9 F8 F/ I
a) 0,5 mm² for class II lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small/ E2 `% V0 _( a7 z. `$ k
lampholders;
6 G9 A* T+ J0 r8 r# _& O/ n  Kb) 0,75 mm² for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted
+ e/ X$ s1 V! ~+ A# ywith series connected lamps;! o7 F+ n: ^+ h' k* x& V
c) 1,5 mm² for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted9 o+ m6 n. x8 {, i4 O5 d) Z3 G
with parallel connected lamps;& R+ [6 B$ Q3 ^
d) 0,5 mm² for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a
) q" W. [. c! r$ y: y% z% Y  Jmaximum rated wattage exceeding 50 W;
( p+ M6 \+ w% M# z; Ke) 0,4 mm² for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a2 c# s/ ^* j2 N! L6 ?
maximum rated wattage not exceeding 50 W;
# [6 D) S( M3 T* ?& pf) 1 mm² for the cable between the plug and a sealed chain without joints;
0 U! y  X% Q; j& Bg) 1,5 mm² for the cable between the plug and a sealed chain with joints.
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:13 | 显示全部楼层