[电源产品] 压敏电阻的规格怎么填写

[复制链接]
发表于 2012-12-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电源认证时遇到关键件填写清单的问题,压敏电阻的规格里,拿TVR10471为例:471就是标称压敏电压470V,最大连续交流电压300V,关键件清单里的“规格”栏里,到底是写“标称压敏电压470V”还是写“最大连续交流电压300V”?
发表于 2012-12-20 10:13 | 显示全部楼层
都可以,关键是零件证书和型号相对应吧~
发表于 2012-12-20 11:14 | 显示全部楼层
写哪个都没问题,认证机构不会关注你这个,只要通流量满足要求即可!
发表于 2012-12-20 12:45 | 显示全部楼层
我做过很多电源的3C,关键清单都是“敏电压470”这样写!

点评

是啊!大部分也都這樣陳述!  详情 回复 发表于 2023-3-3 14:30
发表于 2023-1-10 18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 lds08080808 于 2023-1-10 18:06 编辑
! W) z, _1 z+ c/ @9 j+ j& X, @; F7 _3 M% N+ _
现在也碰到这样一个问题,型号是10D471K,供应商告知是47*10=470V规格,但报告没有这个470V参数,见下图,CDF清单要如何写
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 14:05 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2023-1-10 18:019 Y2 e, {  J0 Y2 I
现在也碰到这样一个问题,型号是10D471K,供应商告知是47*10=470V规格,但报告没有这个470V参数,见下图,C ...

. P+ A! R0 ~  t  _9 |压敏电压:V,最大连续交流电压: V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-3 14:30 | 显示全部楼层
yangcanluck 发表于 2012-12-20 12:451 K% K9 D7 M8 c
我做过很多电源的3C,关键清单都是“敏电压470”这样写!
: ~! ~$ {! d. |& n4 {5 p' M
是啊!大部分也都這樣陳述!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-6 15:29 | 显示全部楼层
1 D: f, }' F; w  H
Varistor应是写证书中的最大连续电压(如300Vac, 385Vdc), 如附档图片.8 j/ Z1 N- n! g& d! a; ^

3 ?$ Z9 m' S1 @& f1 `
7 ?# g% s: e$ b4 }9 b
3 N4 m6 [" G1 c8 \6 d# b! {7 J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 14:33 , Processed in 0.080425 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表