广东安规检测
有限公司提供:
GB 4706.1 27.3 带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧。7 Y# b3 r1 {& K
问题:“载流导线在接地导线之前先绷紧”,“绷紧”的意思是不是:再用力拉扯电源线,载流导线可以先与接地线断开。
9 h  {1 o) h# n( S- b             如果仅仅是先绷紧,那受多大的力或怎么样的程度才算绷紧,绷紧对安全又有什么影响?; R( i  B" R) ~, E% |1 G% y
             有些产品载流导线只用扎带固定,如果你轻轻拉,它是先与接地线绷紧的,而你再用点力,扎带松脱了,那接地线先绷紧了。请问用扎带理线是否符合标准要求?
2 I- n5 c/ z6 G) c& }+ T/ V$ I2 d
发表于 2013-1-8 09:14 | 显示全部楼层
简单的说,就是接地线要比L/N线长,L/N线拉直之后(不管力是多大),接地线不能被受力
0 [( A( S" T9 @$ h
发表于 2013-1-8 09:19 | 显示全部楼层
要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。
发表于 2013-1-8 09:31 | 显示全部楼层
1.带接地导线与接线端子连接需要能提供安全保障,接地线要比载流线有冗余量。9 F3 h* q% P2 K1 N# l, b+ |4 @% A6 O
2.绷紧力的要求是载流线先与接地线与接线端子受力拉直。: G7 e( J$ }# R" x" B( g( ?6 r
3.若有楼主所述情况,a.判断扎带是否为软线固定装置;b.在当载流线和接地线都受力时,载流线先于接地线脱落接线端子,接地线此时尚能提供接地保护的极端情况标准衡量。) r5 P1 X* Y& _% ]2 _% W
发表于 2013-1-8 10:42 | 显示全部楼层
楼主主要问的是扎线带是否符合标准,这要看,你的扎线带扎紧之后能不能经受住25.15章节的100N拉力试验,而且还有看你扎线带的固定型式了。
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:58 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2013-1-8 09:19
5 Z1 d" A( w8 v要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。

4 j, Q# M" r" w3 P' T7 Y同意您的理解。/ E! h; U7 w$ \  C
但咨询了莱茵TUV工程师,他们认为扎带和线扣都可以作为电源线的一种固定装置,标准只是考虑其中一种方式失效的情况,所以认可用扎带进行理线。