[IEC灯具] 61347 SELV限定值的问题?坐等解答!

[复制链接]
发表于 2013-2-2 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟刚接触灯这一块,这段时间,在做一个独立LED driver桌上型产其输出电压超过60Vdc,针对lable要不要标SELV标志这个问题我特意问了TUV RH的资深工程师,说他们内部决议对SELV定义为AC小于25V,DC小于60V,可是其它机构定义为AC60,DC120!客户不同意这样的说法,我看了标准61347-2-13第8章节,SELV参考IEC60364-4-41里面的定义,上面两种电压都有写,看的有点不明白,望高手指点!在线等,谢谢!
/ D+ y( X, Y, v& c: W7 n
发表于 2013-2-2 10:42 | 显示全部楼层
一般为AC50,DC120;潮湿条件的为AC25,DC60。
 楼主| 发表于 2013-2-2 11:04 | 显示全部楼层
你们led dirver有做TUV定义selvAC25,DC60的吗?
发表于 2013-2-2 11:49 | 显示全部楼层
没有。我们做过几款SELV的输出超过DC60V的led dirver。
发表于 2013-2-2 11:50 | 显示全部楼层
内部决议不可信?拿出依据来才行。
发表于 2013-2-2 14:37 | 显示全部楼层
120V,是否要考虑单一故障?
发表于 2013-2-2 22:29 | 显示全部楼层
标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波
: j* n4 k$ `" N0 J至于25V那应该是裸露端子的条件吧
发表于 2013-2-3 20:47 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-2-2 22:29
! g% S8 L* u- K标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波# T0 R+ S6 l2 H" _  z
至于25V那应该是裸露端子的条件吧

- t7 E* \" Q' u6 u; v楼上正解!