楼主 |
发表于 2013-4-12 08:29
|
显示全部楼层
janice363 发表于 2013-4-11 16:18 
+ @1 C% [/ ]( TSORRY,我实在找不到15.3.1在哪,我看的是BS1363-1 A4 2012版本的。
* b* ^7 j/ @7 e再者,对于打几V,我问过好多人,他们 ... ( e8 s2 m3 o2 q! S& t
非常感谢你的回复,对我很有价值.
3 I5 i9 j8 Z$ _, k: b$ m* @6 E1 确实没有15.3.1章节,是15.1.3章节.$ Y3 u5 O$ W5 B: U
2 短接是为了检验高压机的性能是否有问题,这一点应该没有异议.% w' W' }/ N( N1 `! p* D# D" z$ z2 X
3关键是8.3.1章节有一句这样的话, compliance shall be checked by tests in accordance with 15.1.3 using the values in table 10 9 f) o$ l2 }( f) T7 Z, ^
4 我以前也是打2000V,因为我们的产品还要结合BS7288标准进行,它里面明确是2000V,但8.3.1的3000V怎么处理呢.求解! |
|