[IEC标准产品] 电气间隙的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-9 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
拉上发现打高压时,电阻被击坏(表面有一个黑点)而断路。发现是电阻靠在了螺丝头上(连接到了地线)。请问螺丝头与电阻之间的安全距离要多少?3mm吗?且这个距离是从螺丝头到电阻外壳还是其金属引脚?
7 @1 q* N8 d( o& L' x$ h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-5-10 08:11 | 显示全部楼层
电气间隙是考察导电部件之间的距离,肯定是电阻的支脚而非其外壳。还有你这个高压是多少V?哪个试验的啊?
发表于 2013-5-10 08:14 | 显示全部楼层
电阻的外壳认为是裸露的。6 b$ u2 z3 |6 a
到电阻外壳的距离也应该考核。
发表于 2013-5-10 08:19 | 显示全部楼层
螺钉是保护地吗?
8 i. p/ _; H( O8 q  H那么这里应该满足基本绝缘的电气间隙的要求。而且检测时要沿最不利的方向对电阻施加2N的力。
发表于 2013-5-10 08:42 | 显示全部楼层
学习了,我们也有类似的 情况
发表于 2013-5-10 08:45 | 显示全部楼层
个人认为电阻算是裸露的
发表于 2013-5-10 09:48 | 显示全部楼层
电阻施加2N力,外壳施加30N,由于与装配相关,空气间隙1mm+0.5mm。如果脉冲电压试验过了就不作要求,除非是污染等级3。
& M; O6 h, B% B: T6 E你打了多少伏啊,图中挺宽的,按道理空气间隙就算只有1mm,也不会击穿。( t( S+ D) @+ i" R% ]
发表于 2013-5-10 11:02 | 显示全部楼层
不是到引脚,是要到外壳,电阻是一个带电部件不认为具有绝缘。电阻加热缩套管或者移开
发表于 2013-5-10 12:01 | 显示全部楼层
电阻自身不具有绝缘性能,所以按电阻体本身算距离,可以移零件或者加套管绝缘解决
发表于 2013-5-10 16:33 | 显示全部楼层
如果电阻的距离不满足要求,旁边的电解电容的距离也有问题。