安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2569|回复: 19

[IEC标准产品] class II 带有I类插头

[复制链接]
发表于 2013-5-13 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
class II带有接地Pin插头是否可以。插头电线然后通过公插,母插连接到器具。0 f' A  F% T; e- G  H5 Y
实际器具是II类的,及器具上的公插一头接地端子没有用。这样是否可以?0 x1 |8 ^* O' E4 C/ @( e
发表于 2013-5-13 14:24 | 显示全部楼层
接地端子插销是不是塑料的?如果是这样的插头,接地端子插销应当是为了为了确定电源的极性的
发表于 2013-5-13 14:24 | 显示全部楼层
OK的,但是按照2类的评估,注意第三pin和其他的距离问题
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:36 | 显示全部楼层
标准的连接器 就是接地Pin没用 当II类来使用。就是想知道有没有条款或决议之类的
头像被屏蔽
发表于 2013-5-13 16:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-13 16:31 | 显示全部楼层
典型的例子就是英式插头带两芯电源现时,接地插普遍都是塑料插代替8 n6 ^$ O, l' W1 t
: F: n+ r4 W8 Q  o
听说英式插的注塑插头现在也可以把接地插作成塑料的(之前是铜脚)来接两芯线
发表于 2013-5-13 16:33 | 显示全部楼层
这样做后,器具就被认为是I类器具而不再是II类器具,不能标II类结构符号(对英国鬼子的情况就不太清楚)。
发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层
可以的,很多用BS插头的II 类器具就是这样的,比如吸尘器。这个不一定是去英国市场的,去其它用BS插头的国家也是可以的,比如新加坡。
发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层
報告為一類, 但所有結構皆以二類評估
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:44 | 显示全部楼层
器具是I类 但是器具没有地方接地呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 23:21 , Processed in 0.094727 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表