[插头插座] GB2099-1规定插座的温升测试电流是多大

[复制链接]
发表于 2013-5-20 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问GB2099-1 2008中规定固定式墙壁开关插座的温升测试电流是多大(开关插座的额定电流是10A)?测试电流是16A还是多大的
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:54 | 显示全部楼层
也没有人回答,,管理,在不?
发表于 2013-5-21 17:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinzi 于 2013-5-21 17:25 编辑
; u+ o" N, n% _9 j! H
. \2 g) v; e& r3 u插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.
1 k0 N7 T5 {  d* X! }2 I" E另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.+ F" B4 k$ {9 X6 p: F; {

1 i' ]  h7 c0 F. B: a

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
xiaoxiangtongzi + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-22 13:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengyongfu 于 2013-5-22 13:05 编辑 1 D# r* n7 Y: J* n6 Y

) e- y2 F% Q  R你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?7 {( a$ h6 W( ]5 m3 i3 ]
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:06 | 显示全部楼层
yinzi 发表于 2013-5-21 17:23
: L* l+ g( O8 n3 p/ J2 M) l) n7 a( _3 u插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.( |  R. n! S% R) i& l0 X
另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.

9 y2 B1 S8 u; A* h3 Y你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?1 g" `) u* p1 H
发表于 2013-5-22 13:59 | 显示全部楼层
当然了, 你看标准里第21里有写.

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
xiaoxiangtongzi + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

发表于 2013-5-22 16:03 | 显示全部楼层
寿命前16A,寿命后10A
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
发表于 2013-5-27 07:51 | 显示全部楼层
带开关产品做温升测试时,标准要求开关进行短路的。
发表于 2013-5-27 23:24 | 显示全部楼层
pengyongfu 发表于 2013-5-21 15:54 ( p0 @- u. n$ g/ `) T0 K
也没有人回答,,管理,在不?
% W+ J! i) V" Z, b- T
管理也不是回答具体技术问题的。是否回答要看论坛会员个人的知识和兴趣所在。动不动就要管理出来回答,是否不太妥当