有限公司提供:
最近在研究IEC60950-1,发现标准中对于bonding线的规格要求,在table 2D中只给出了460A以下的要求,要是一个产品的保护器电流在460A以上,那应该怎么选择bonding conductor呢?
发表于 2013-6-6 09:34 | 显示全部楼层
你遇到这种设备没有?
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:46 | 显示全部楼层
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。UPS的电流动不动就是600A以上的。。IEC60950-1里面的460A限制根本没法参考……
头像被屏蔽
发表于 2013-6-6 10:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-6 10:45 | 显示全部楼层
sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 09:46 3 Z; ^. ^5 K- y$ t& @* |* I
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。U ...

; p" {5 O" w: a. u- c950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:58 | 显示全部楼层
茶馆 发表于 2013-6-6 10:45 # u2 c7 {) s1 c% d( U( ^1 _3 D/ h
950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V
  |% q2 x5 v6 A# W' c+ E
是啊,UPS电压是600V以下的,但是电流很大的,最高的800A都有。
发表于 2013-6-7 12:15 | 显示全部楼层
参考460A,或者测试解决
发表于 2013-6-7 13:27 | 显示全部楼层
你的UPS電流也太大了吧!! 感覺不是950用的產品