安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: jsspace

[IEC灯具] 信号线是否也要满足0.75的线径要求?

[复制链接]
发表于 2013-6-20 11:20 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-6-20 09:34 8 x/ y5 P  {9 ~3 y) L% Y% ]" X
我现在跟你讨论,是因为我手头上有多种说法。
9 p4 x/ z) Y, U2 G# c标准的意思应该是所有的外部线都要满足至少0.75的要求
' [" u0 y& R# P) o, j  _但 ...
6 Q/ h; L: }# B: |# A# E6 V
有道理!
发表于 2013-6-20 11:45 | 显示全部楼层
有没有可能是线径小了容易断
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:45 | 显示全部楼层
安全第一啊 发表于 2013-6-20 11:45 8 ^# C7 `" P% M( }0 p$ ]: j
有没有可能是线径小了容易断

7 W' Q9 [. a) r$ h主要是考虑机械强度
发表于 2013-6-20 13:06 | 显示全部楼层
这种决议还是值得继续讨论的,国内照明技术协调会也有一个类似解答,但提出的问题都是”外部的SELV线.....",这个SELV是直接给低压光源供电的,那要符合相关面积要求是应该的。现在的户外灯具趋向于智能化发展,夜间某个时点之后可能会控制其功率输出或者进行智能的状态监控,这都需要用到信号线,按标准,户外的非普通型灯具的线,面积贼粗,浪费。强制执行的标准,理应有明确的解释,不应出现“灵活”。
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:36 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-20 13:06
9 J0 J5 \2 v: c6 Y& [- q! _这种决议还是值得继续讨论的,国内照明技术协调会也有一个类似解答,但提出的问题都是”外部的SELV线....." ...

, |! d0 V6 Q+ _% A9 A/ c炮哥
* S* Z( T) M5 I% I“国内照明技术协调会也有一个类似解答” 能否将这个解答上传上来?

点评

和CTL决议一样。  发表于 2013-6-20 23:21
发表于 2013-6-20 14:06 | 显示全部楼层
信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。: h. u: {# n) m  A* v* k$ t
信号线就算断了也没有触电危险和能量危险,只是功能丧失了。功能丧失后最严重的后果就是灯不亮,黑暗之间可能会把饭吃到鼻孔里面去了,所以要满足0.75
发表于 2013-6-20 14:14 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-20 14:06
3 O) D3 S; y$ q6 S/ c0 w0 p' i8 k( g, O信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。
& N1 M' H" P; o2 a* I# L信号线就算断了也没有 ...
; A. P! g& j+ w. @( A
同意这个说法,吃饭呛死人应该在CTL里写出
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:15 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-20 14:06
  I- v  \8 e4 @3 t  z' c: \信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。
" C3 ~9 a0 ^. n6 m( I4 {& C  @3 B信号线就算断了也没有 ...
0 t0 e# Z5 P& ^- F& U
有你说的这个风险。  x$ f! D! z1 v: o3 J) w0 z% r3 W
小家电标准,对于SELV供电的可以不需要压线码,但是灯具还是要
; R$ p4 _9 }1 M, n  U小家电对于SELV供电,可以不需要关注爬电和间隙,但灯具(SELV 25V以上),需要+ m: F  u) w: j6 W. \0 V' y# _
小家电,外壳爬电距离和间隙,只关注安装后可以触及表面,但灯具不管是否可以触及的表面都要关注
; Z# J: m+ U) j% [" Y/ {1 I。。。。。。。- a, \/ ^5 n9 _, [1 P' c% V5 t
等等,只能说灯具标准很特别吧
* l( }; h* ~. u

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2013-6-22 09:32 | 显示全部楼层
问了国家灯具检测中心的王主任,答:不适用。
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-22 09:32
' }4 H. {3 v: o6 J( F问了国家灯具检测中心的王主任,答:不适用。
( {$ \- p7 S1 j. k" J
问了3C那边的工程师,说如果信号线是s eLV供电,线径可以减少到0.4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 06:57 , Processed in 0.093923 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表