楼主: happysarah

[电源产品] 距离

[复制链接]
发表于 2013-6-26 10:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
磁芯与初级有直接接触?
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:42 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-6-26 10:39
3 R6 m6 u: z+ n& Z+ m& y; v& T磁芯与初级有直接接触?

: m# z9 O# x; i$ ]% \/ n2 i9 F6 u我没有拆开变压器看,我们这边是把磁芯当作初级对待,说是要有加强绝缘,不知道有没有根据。
发表于 2013-6-26 10:45 | 显示全部楼层
钟夏 发表于 2013-6-26 10:23
0 Y8 x* V# U( V- q磁芯、铁芯不应该都按照初级来考量吗?与是否与初级有接触没有必然关系吧?

3 x0 m' `& r- X5 a6 }7 ^, ^3 Q; A但磁芯、铁芯是否一定要按照初级来考量?有没有相关规定?
9 O2 u" g) v9 d: |
  t) C( k8 |; P  @$ _虽然一般磁芯、铁芯是导电物料, 但不一定与铜线有直接接触, 即与初级线路没有直接接触!
发表于 2013-6-26 10:52 | 显示全部楼层
不允许接触的,二者必须是加强绝缘
发表于 2013-6-26 13:55 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-6-26 10:52
7 h0 I- V: B6 A5 {不允许接触的,二者必须是加强绝缘
  M* y. w& M% a( p
你的意思是有认证之变压器磁芯/铁芯与初级线路(铜线)必须是加强绝缘?' ]5 B) n$ u1 J
磁芯/铁芯与初级是否都是这样要求?
% Y. j$ d6 l% X  O1 F4 G* u8 O7 o, E3 Z) a! j& h
如果是这样,楼主的问题就简单, 因为Y电容/光耦引脚到铁芯的距离亦不能少少于加强绝缘, 可否这样结论?
发表于 2013-6-26 15:44 | 显示全部楼层
嗯,按照加强绝缘距离6毫米考量,磁环外的塑胶壳上下盖组合厚度大于1毫米