最近做了个95的机箱,里面就只有风扇和排插,模拟最大负载测试,异常测试铁壳温升150多度,这样可不可以?95类的时候异常需要考量外壳吗?如果需要那么铁壳的限值是多少,这样应该fail了!请大神指点!
发表于 2013-6-27 10:16 | 显示全部楼层
什么样的异常? 锁风扇和堵封孔吗?
发表于 2013-6-27 10:19 | 显示全部楼层
铁壳,人体能接触的,一般不能超过70°!
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:53 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-6-27 10:16
3 b- h" U* c2 c3 d/ x* {- i6 g什么样的异常? 锁风扇和堵封孔吗?

9 F9 l5 s* y9 V2 L; n0 r是的,就是做Openings blocked,Fan locked
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:56 | 显示全部楼层
sharkxiao 发表于 2013-6-27 10:19
! N' U7 f* H- I0 V铁壳,人体能接触的,一般不能超过70°!
; M1 V/ s5 \: j/ ~3 V( l
异常不需要考量吧!但是不考量的话又没什么点位来考量
发表于 2013-6-28 09:38 | 显示全部楼层
通俗的讲,single fault 如无涉及绝缘的考量,则只评判是否起火即可。
发表于 2013-6-28 09:39 | 显示全部楼层
这种外壳应该不考量,需要考量fan 线圈的温度。
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:30 | 显示全部楼层
像这个产品申请CB的话,风扇需要做附录B里面的B.5里面的15天堵转?
发表于 2013-6-29 15:37 | 显示全部楼层
这种低压风扇一般堵转到温度稳定就好了