[标准学习] VDE德国排插尺寸问题请教

[复制链接]
发表于 2013-8-23 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
- T" u( [( y9 ?& ?5 D: }

# [! k) P9 N7 K0 ~3 V& v/ C' ~# l% ^上图为插座的尺寸,* L0 w2 y0 d* S4 J8 ~6 o/ l4 O* a
其中e尺寸要求最少為4mm.0 A1 O# G' z: c
如果零火線孔加上保護門後是否不用按此尺寸去設計.
请各位大侠指点一下,告诉依据.谢谢
9 C4 f' H% R+ U; T, e' R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-8-23 17:40 | 显示全部楼层
有没有保护门都不影响这个尺寸,都需要符合这个要求。
发表于 2013-8-23 20:53 | 显示全部楼层
是的,应该这样理解
发表于 2013-8-23 21:03 | 显示全部楼层
有保护门,也要满足爬电距离的要求
发表于 2013-8-24 07:51 | 显示全部楼层
应该说有保护门的,保护门的尺寸也可以算在内。
发表于 2013-8-24 12:44 | 显示全部楼层
5楼正解,保护门肯定算在内的。
发表于 2013-8-25 12:33 | 显示全部楼层
不是很懂,似乎跟我的问题贴有些类似,谢谢,有朋友讲解一下更好!
发表于 2013-8-25 13:40 | 显示全部楼层
如果4mm包含保护门,那么如果保护门的厚度较大,则实际该导向孔就会很薄,这样觉得安全性有问题,多次使用是否会磨损以致失去导向作用?个人理解而已。- m5 C4 k" a* x  T" P$ x6 T+ X
发表于 2013-8-26 07:31 | 显示全部楼层
保护门的高度基本上都要超过5mm,如果保护门的高度不算在内,那么插套的那个8+/-1的尺寸是很难做到的,4min+5mm=9min>9,目前市场上的德国插座带保护门的产品都是这样做的,保护门的高度肯定是算在内的,做过德国插座的厂家肯定都知道这点的。
发表于 2013-8-26 07:44 | 显示全部楼层
来学习的,有收获!