[综合话题] 请教大神:250V保险丝应用在265V工作电压范围

[复制链接]
发表于 2013-10-5 15:43 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
halphine 发表于 2013-10-5 15:26 . ]* d8 k$ P1 V& U3 H; c' i
我的意思如果工作电压处于265V状态,恰巧电路中某个元件比如电解电容损坏了,这时候就需要保险丝起作用。 ...

" y8 T; b* Z. G" E/ A2 f# B: iIEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电压。。。么么哒!
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:12 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:43 6 g1 s5 k2 T1 I6 e+ Z
IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电 ...

; H. k3 e  a2 z& F电解电容损坏击穿而短路,电流是很大的。所以保险丝一定要熔断,不断整个电流就不安全了。但是这时候工作电压若处于265V状态,超过保险丝的250V安全分断能力,就有可能有风险。。但是实际上,目前在90~265V工作电压范围的LED电源上使用最多的就是250Vac保险丝。
发表于 2013-10-5 16:18 | 显示全部楼层
halphine 发表于 2013-10-5 16:12 , H; {% j$ r% h5 }8 D. i% F
电解电容损坏击穿而短路,电流是很大的。所以保险丝一定要熔断,不断整个电流就不安全了。但是这时候工作 ...

' `8 R- p& p) i- i$ a这就对啦
发表于 2013-10-5 16:26 | 显示全部楼层
保险丝的额定电压是指它断开后能够承受的最大电压值。" g3 c/ L6 P$ h9 h
保险丝通电时两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压对保险丝基本上无关紧要。
- y0 X* V. Y( m4 Q# y9 B. ]& ]我们在选择保险丝额定电压时只要等于或大于电路电压就可以了。。。么么哒/ n. q; T" Y0 I! t# R4 Z  G' n/ {: O
发表于 2013-10-5 16:47 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:42
) t+ f5 k  t; L保险丝的安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。如果保险 ...

$ r$ l; a: L( S3 A楼主的问题是:5 b$ |% T: T4 }2 T, _
保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险?
! V( X4 X1 I4 C6 @% D1 e$ I* K& d. f
我的问题是:4 L( I' P) d" v6 p( |/ l( I) f
保险丝额定电压是250V, 是否代表上限工作电压就是 250V?7 z0 `! |* q0 T; [. V. J
对保险丝规格不熟悉, 所以不能确定这一点!
% m) K& E9 v2 u( V, W
发表于 2013-10-5 17:14 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-10-5 16:47
) T3 u* |7 ?. z, E& T) B楼主的问题是:
8 v- V5 B0 a( L4 f9 v; \保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险? ...
* _6 H8 w4 U) E9 V' m. y
对这两个问题的回答都是肯定的
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:00 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 17:14 . u: H7 E: l) p8 S6 A3 T+ q% }+ x
对这两个问题的回答都是肯定的
+ t1 v4 h& I- D% s' D) {
第一个问题,就是我要请教的问题。第二个问题,实际上是指保险丝的安全电压下限是250V,只要<250就没事,但是高了不好说。
发表于 2013-10-7 15:59 | 显示全部楼层
额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-7 17:02 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-10-7 15:59
3 W7 v' M' W( V4 Y额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?

, o* ?; t, ]* W6 p" B% t5 O估计楼主的意思是额定电压为 240V, 上限工作电压便有可能是 264V, 250V fuse 可否应付?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-7 17:52 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:43 ! ]0 M  ^7 N, x* H6 O: e: [  A
IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电 ...
- ]3 B: M) B* o# b( e, L# Z! H$ V
"最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电压"" `; y# p. o5 \% B3 j' E/ a
+ h7 K8 J6 N) n  e6 C3 ~
两者有关系吗?, [+ g( r( r4 G
回复 支持 反对

使用道具 举报