现在有一款去德国的咖啡壶,额定功率是1000W,里面保险丝的熔断电流是10A,但是开关额定电流是6A,这样允许吗
 楼主| 发表于 2008-1-9 22:12 | 显示全部楼层
纠正一下,保险丝是可恢复的
发表于 2008-1-9 22:30 | 显示全部楼层
楼主还是把咖啡壶的技术参数说清楚,另外保险丝以及开关的技术参数、样式都说清楚,方便大家给你意见
发表于 2008-1-10 12:17 | 显示全部楼层
额定电压是多少?3 P* w7 r5 C- U& \, J" V
有其他的零件规格吗?
$ I. K& L1 y( ~- y
& M( b4 d7 o% y. P, [& y假设你的产品是使用在电压220V! X4 f  }) R. r( l& _! T% c/ t
1000/220= 4.5....A
8 Q. i- D: \& C, l一般而言 都抓1.5倍~2倍
( i6 T6 l" R( k. {- s1 ?也就是说保险司大概在7~11A 之间9 }' S$ L0 _0 i8 ~/ v7 ^# q1 i

+ X# b7 c' n2 L& |* S5 n( X若要更确定规格 则需要视该机型内部零件而定~
发表于 2008-1-10 14:42 | 显示全部楼层
首先,这种设计应该是没问题的。也许你误解了一个概念,开关不是温控。6 i% O- P# U7 M4 r
举个例子,如果一个8A的电流输入,这台机子的功率将是220X8=1760W。这确实很高,你的开关工作一段时间后肯定很热,也许这个温度可以使开关绝缘受损,但是机子并没有着火,如果电流在继续增长,就有可能出现火灾。而保险是保护整个机子避免着火,为了防止意外短路电流过大出现的火灾。(请注意电流过大时开关绝缘有可能受损,但是开关本身的金属导体并没有被烧断,电路还是倒通的)。
 楼主| 发表于 2008-1-14 17:36 | 显示全部楼层
Power cord :3G 0.75平方毫米
9 i0 i% o1 W! j3 W! _% l+ W3 lThermal link  216度 250V 10A
2 o' V! e9 \7 MThermostat  AC250V  10A TF 135度  T2501 x' \! ~* ?2 V; E
Switch  AC 240V 6A  T85, |8 \! F8 ~2 k5 a+ s8 D+ i
Heating element  AC 230V  1000W
. y* b9 |, `+ P0 F5 y
- g, Q& q5 \7 G个人认为,温控器还没有动作,开关已经受损,如果一次可能没有什么问题,如果次数一多会不会带来安全问题
发表于 2008-1-15 15:44 | 显示全部楼层
个人认为,温控器还没有动作,开关已经受损,如果一次可能没有什么问题,如果次数一多会不会带来安全问题7 X/ j0 Q5 `! _5 `1 q& D
本文来自:  安规网 www.angui.org  请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
4 z3 }! j0 _# c( ?) C% ]5 T; r- E4 \5 e3 m; w3 P3 k  U* b8 u
: j8 o+ A9 A' x
如果实际工作电流总高于额定电流,那就不仅仅是开关设计的问题了
发表于 2008-8-31 09:27 | 显示全部楼层
以上问题,我也有碰到过,就是关于保险丝的电流与产品的匹配问题。
+ A/ s/ A/ I, H  s" S( V“假设你的产品是使用在电压220V
/ B8 A( X& w  h7 W: @( \- X1000/220= 4.5....A1 i; W0 y) P; y
一般而言 都抓1.5倍~2倍5 x, G+ D" u/ h; N, v3 t/ B
也就是说保险司大概在7~11A 之间”
% z5 i  e# M: v7 n
; H) N- G* G& a" V' z0 v/ z这个具体的标准有吗?谢谢!
发表于 2008-9-1 11:26 | 显示全部楼层
德国的电压是220V的,你的咖啡机是1000W功率,开关的额定电流为1000/220=4.5(A),用6A的开关是可以的.
7 W7 t# B+ S6 B/ R! a5 ]& b# O有关保险丝用多大的电流,可依据IEC60335-1,19.12里的描述% _5 k% ]4 Y1 o5 b
中所说至少要大于2.1倍的额定电流.
发表于 2008-9-2 09:04 | 显示全部楼层
8楼," a9 h# M2 S$ [) @. v# f, M
既然要大于2.1倍的额定电流./ g0 T& x$ j: ]
那么开关的额定电流为1000/220=4.5(A),用6A就不对了,至少要9.5A吧.