安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 899|回复: 8

[IEC标准产品] 软线连接

[复制链接]
发表于 2013-10-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
问一下各位大侠,熨斗内部导线与电源线连接时能否直接将两个端子锁附到胶木材料上,胶木材料上没有铜件,是直接由胶木材料支撑带电体请问是否可以,安规上是否有问题,谢谢,急!12 [# B* d# r7 i3 T. N8 }* S8 \0 M1 D
发表于 2013-10-11 11:25 | 显示全部楼层
不仅算作支撑了带电体,还为导电连接件提供了接触压力。不行的。
) T$ Q! B$ H! O9 [+ ?8 Q5 [! O  J0 Z( l
怎么个锁定法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2013-10-12 09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 10:00 | 显示全部楼层
电木没有这么用的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 10:47 | 显示全部楼层
加个链接端子1 t  q) ]& b$ ?* Z
你这个也太省了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 11:37 | 显示全部楼层
看描述一定不行,提供支撑可以但需要测试材料,不能这样提供接触压力,具体最好有个照片看下比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 14:11 | 显示全部楼层
电木可以作为直接支撑带电件,但认证机构会认为这个结构不符合28.2的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 17:10 | 显示全部楼层
首先,两个线耳通过螺钉打到塑胶上是肯定不可以,因为作为电气连接(或者传递接地连续性)的螺钉标准要求到打在金属上。
% U* z2 H6 Q/ m4 S- `* {但是如果产品结构的确不好弄,非要这样做的话,加个弹簧垫圈,然后用铆钉铆在胶木上,是可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-17 07:56 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指点,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 02:15 , Processed in 0.154176 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表