问一下各位大侠,熨斗内部导线与电源线连接时能否直接将两个端子锁附到胶木材料上,胶木材料上没有铜件,是直接由胶木材料支撑带电体请问是否可以,安规上是否有问题,谢谢,急!1$ {  Q" _4 b7 n3 W( m
发表于 2013-10-11 11:25 | 显示全部楼层
不仅算作支撑了带电体,还为导电连接件提供了接触压力。不行的。
9 h4 t7 ^" m8 m% |/ o! C" P6 n: @! X5 Z+ j1 v
怎么个锁定法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2013-10-12 09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 10:00 | 显示全部楼层
电木没有这么用的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 10:47 | 显示全部楼层
加个链接端子9 i% F  S/ e6 s; k* \% G( e1 m
你这个也太省了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 11:37 | 显示全部楼层
看描述一定不行,提供支撑可以但需要测试材料,不能这样提供接触压力,具体最好有个照片看下比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 14:11 | 显示全部楼层
电木可以作为直接支撑带电件,但认证机构会认为这个结构不符合28.2的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 17:10 | 显示全部楼层
首先,两个线耳通过螺钉打到塑胶上是肯定不可以,因为作为电气连接(或者传递接地连续性)的螺钉标准要求到打在金属上。1 s+ V7 \; |1 Y
但是如果产品结构的确不好弄,非要这样做的话,加个弹簧垫圈,然后用铆钉铆在胶木上,是可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-17 07:56 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指点,