[标准讨论] SELV到底是多少?

[复制链接]
发表于 2013-10-14 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-14 10:38 编辑 2 N+ ]% D3 S0 j0 q4 q2 \
6 P( u6 `. i: ?9 D, e6 i
各位大神,请问:SELV到底是多少?+ F2 v/ K8 ?9 g0 \2 m

! o! j: D) n/ V) X/ X' w目前有50V AC和120V  DC一说,* c) u' g- \' h3 B+ K
' Z6 f4 B5 d: G5 f9 u9 O5 @/ b
还有36V,  42.4V ,  33倍根号2等多种说法。。。1 ^% |, D# D, u
1 x* n# A2 Z2 Q$ e4 ]2 V: M$ d5 _, f
IEC60950----SELV=42.4Vac或60Vdc
1 {/ U8 X, _9 D5 Z# N$ _4 F9 J* K# e7 B1 n& B; d# `
IEC60065-----SELV=35Vac或35Vdc;
" f, c, O8 Q7 B( G
% [9 j1 r! `. s% E5 CIEC60598、61558-1------峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。
) y$ l# r2 v5 `  {5 c2 h; I: k
6 n- I2 K8 Z! s3 U" \: N: M% R+ F! u。。。。。。
/ D* c1 v" P& X. w
! P, f& Y' k( M" q8 ~9 ?4 h" ~, p9 {3 m( y, R- d* E
, n% S9 u) j! w: F3 T* o
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:36 | 显示全部楼层
IEC60950里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过42.4Vac或60Vdc- J9 a  z( R' G4 j
IEC60065里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过35Vac或35Vdc;) ^. C, ~5 ~+ }
IEC60598、61558-1里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。- X; v- w5 L1 S4 z0 Q4 [/ [% E3 _
。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 10:38 | 显示全部楼层
看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-14 10:39 | 显示全部楼层
hgf397556998 发表于 2013-10-14 10:38
/ K4 w% s9 s7 A  ^看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!

1 |: E% K, Y4 x  a' o# xIEC标准都不一致吗?有啥内因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 10:45 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:39 + a; q) X2 y# D! [  s5 I
IEC标准都不一致吗?有啥内因?
7 @+ W) b- O" Q* c
那就是产品类别不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-14 10:53 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-10-14 10:45 - T' U( D  @2 k3 _
那就是产品类别不一样

' g% S& J* P9 z# V. o! ^  [同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V;
' H! Q4 g9 T9 {# Z7 r这是哪个标准规定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 10:58 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:53
7 `- \3 B/ K# a" z3 A/ o同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V; " E/ K4 Z, T% q/ w# U. O3 b
这是哪个标准规 ...

: `9 k- h0 s0 c% _9 @+ a4 W那又跟具体使用环境和使用方式有关,依对应的标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 13:31 | 显示全部楼层
不必纠结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 10:57 | 显示全部楼层
其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高一点!而AV类是日常大家都会触碰的产品,考虑到小孩和其他特殊人群,所以电压必须放低一点!60598和61558标准制定的时候,这类产品主要是行业内的技术人员直接接触,其他人群接触较少,所以电压就定的比较高!希望这个解答会对大家有帮助!

点评

是啊,这个说法听上去靠谱,实际呢?  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:11
依据在哪?猜测的不是依据。。。  详情 回复 发表于 2013-10-17 11:08

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 我擦,这个解答比IEC标委会解释的靠谱,厉害.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-17 11:08 | 显示全部楼层
XSJ010521 发表于 2013-10-17 10:57 ; Z. R0 Y) I: L% [8 L5 q
其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高 ...

6 N& R3 A" Y. w3 q: k4 v/ B- B依据在哪?猜测的不是依据。。。