 楼主| 发表于 2013-11-18 08:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
comet_hu 发表于 2013-10-31 15:26 # A1 ~4 D" }# u: a, e
表述不够准确。
2 y4 @! L3 U+ _1 }3 {6 E( ~1 Z一般电源适配器指外接的,内置的计算机电源是CCC强制的,叫做计算机开关电源。' D" ]7 u  C8 w7 D, b  F
电源输入端 ...
2 I/ f8 K  R4 a% d$ \& A
电源输入端两极-金属外壳(接地),1500VAC 1min 10mA! e1 Y6 b" y. r- `' A  X9 S8 j
电源输入端两极-机外端子(不接地),3000VAC 1min 10mA6 M$ B4 W8 S1 d0 ]7 }: K) y3 g
怎么理解这个,金属外壳是个金属外箱机箱,怎么接线?接机箱上的螺丝钉可以吗?  还是输入端的LN—地? , B  P% }5 M- u& m; Q/ u2 t
还有一种打法,输入端的L+N——输出端的地3000VAC 1min 10mA,可以吗?
& X4 v% Z- Q& S8 v( E2 a. M; I' }

点评

建议对外壳做,用夹子。 为了方便,可以用插座,那就是做电源输入处的地,确保外壳接地良好的情况下。 对接地外壳,只能打1500,不能打3000.  详情 回复 发表于 2013-11-18 13:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 13:24 | 显示全部楼层
limudan2003 发表于 2013-11-18 08:36
* ]9 P- W7 Q0 S: T( q' {电源输入端两极-金属外壳(接地),1500VAC 1min 10mA) T( S9 r. k/ ~  u9 i
电源输入端两极-机外端子(不接地),3000VAC 1mi ...
! j( f9 [7 [1 P
建议对外壳做,用夹子。
9 s" A- M4 A9 S4 N% Q, r为了方便,可以用插座,那就是做电源输入处的地,确保外壳接地良好的情况下。
6 d$ L) x  Y& s; Y2 D; t对接地外壳,只能打1500,不能打3000.

点评

昨天去做了高压测试,N+L对地,对外壳,对最远端螺丝,三种方法打1500V均报警,怎么回事呀?  详情 回复 发表于 2013-12-2 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 09:47 | 显示全部楼层
comet_hu 发表于 2013-11-18 13:24 ; C. Z( A1 `) B1 m
建议对外壳做,用夹子。
# f6 P' [" J- h4 y' k1 T" M为了方便,可以用插座,那就是做电源输入处的地,确保外壳接地良好的情况下。8 R' Y  n! |. l5 B( S, F$ ^/ V
...

; R* h# f7 P0 m; c- S- ?2 E& z昨天去做了高压测试,N+L对地,对外壳,对最远端螺丝,三种方法打1500V均报警,怎么回事呀?

点评

做DC2121V  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 16:21 | 显示全部楼层
limudan2003 发表于 2013-12-2 09:47 $ }9 F6 G6 a( v6 Q, m
昨天去做了高压测试,N+L对地,对外壳,对最远端螺丝,三种方法打1500V均报警,怎么回事呀?

( W6 S; X  q& {* A8 E: h* |( Z$ r+ B做DC2121V
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-6 08:35 | 显示全部楼层
去实验室做了对比测试,LN短接,对外壳,打1500V 1MIN, 测试OK。LN短接对USB端,打3000V,1MIN,测试也OK了,然后工厂重新做此测试,均OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 05:32 | 显示全部楼层
comet_h大大敘述的很詳盡喔~
; h8 f" G( M/ E+ S, A8 g* \我之前查詢的資料也是這樣...
. p& Y& {2 R! T: D) A' r3 d
  q0 r. y: }9 K9 X1 g2.6.3.4 接地導體及其終端之阻抗6 f8 k/ a1 s( Z8 E, L7 S
- 如果試驗中電路的額定電流為16A 或以下者,則試驗電流採 1.5 倍試驗7 ]& b1 M. ~- h. H/ K& ]
中電路的額定電流,持續 60 秒並且保護搭接導體的阻抗可由電壓降來* q$ n7 B8 o: k7 _! m: P! y
計算,不得超過 0.1Ω...

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 13:45 | 显示全部楼层
comet_hu 发表于 2013-11-1 12:18 8 X5 Q3 f  z1 m! y; ^  R6 P
按标准是保护电流的两倍,2min; M; M9 P" M* I: H8 |' }
所以试验室一般做32A,因为插头最大16A,不用每台机器去算。4 y6 x0 v! K: Z$ L+ W7 V
工厂设备接 ...
+ A( ^+ V9 A/ Y' m6 [. |( M
例行试验25A有出处么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 15:07 | 显示全部楼层
学习了;P
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 22:22 | 显示全部楼层
第一點, 資訊類產品電源使用適配器原則上屬於三類設備, 除非產品本身帶有TNV線路,2 z1 n( _+ r, t2 s
否則是根本不需要進行耐壓測試6 W% K2 N/ |+ R3 }1 C) I5 R/ e
第二點, 由於不需要考慮設備本身, 因此只需要對適配器進行耐壓測試,8 z+ l+ |% h8 k$ s; z( e: F; T
測試規格理論上應該是要參考5.2.2章節根據工作電壓搭配適合的測試電壓* P* U6 e8 b) ?
不過目前以常見的100-240Vac的適配器來說1500/3000應該很夠了7 j5 D- a( B4 o% j
測試接法:
1 W: s6 T. V4 V1. L+N對地 1500Vac or 2121Vdc4 a. W0 p/ k1 E. l" o% g4 n
2. L+N對二次側 3000Vac or 4242Vdc