[GB灯具] 关于LED吸顶灯第八章防触电问题

[复制链接]
发表于 2013-11-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
; n% l4 R) p7 P' Q3 s9 s4 Q
! l" z* [  K! ~- n2 j4 t
灯罩与灯盘是旋紧固定的,旋到头是有两个小柱子挂住,用双手是很容易就旋下来,但用一只手就难(灯罩有点大,手难捉住)拆下,但用力压力再旋还是可以取下的。
* d$ o' B$ K0 M/ G% s3 C$ s1 [
& R9 S6 l% z( `* {& y灯是II类结构,LED是弱电。7 U& z( [) @5 M+ B3 v
+ m1 p' X2 x0 X
请问这种结构是否符合8.2的所有要求$ Q4 G) c8 I, X4 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-11-27 17:06 | 显示全部楼层
你不是一只手都旋下来了么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 17:32 | 显示全部楼层
灌胶封死..$ `3 e1 _( v  r( L6 J3 Z  y

点评

如有灯坏,怎么更换呀。  详情 回复 发表于 2013-11-27 19:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-27 19:17 | 显示全部楼层
孝感麻糖 发表于 2013-11-27 17:32
& G' M0 y. E* b" r5 z+ Z6 m灌胶封死..

5 U$ U6 o$ g. @& f如有灯坏,怎么更换呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-28 12:40 | 显示全部楼层
像普通的吸顶灯,一般换灯管,灯罩都是用手就可以拆下的,有的螺母固定(用手也可以旋下),根据标准,里面的内部线属于基本绝缘,是不是都加套管防护才行。
3 F* X" p8 E% ~/ w' i. F, A( ~9 e5 q7 z$ T' j4 j1 b6 T/ R
但看厂家的3C报告,不用加。真疑惑。求高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-28 15:08 | 显示全部楼层
上面8.1有一句话你没有一起剪切下来啊,就是“附录A规定了确定导电部件是否会引起触电的带电部件的试验”。应该是只有按照附录A确定了你LED裸露部分是会引起触电危险的,才需要进行防触电保护试验吧。
; P+ ?: u+ U. Y6 D, W9 l6 R/ D* ^
0 M% I5 O, w1 \7 N按照5.3.1.5 SELV载流部件不必绝缘,可以看出如果你的LED等符合安全特低电压,就可以用手触碰。
" B& i4 u6 M+ X; [2 |/ ]/ l& c+ p/ G7 G+ @6 c
当然,如果上述两个条件都不满足的情况下,那你就得考虑固定面罩或者点胶了。: b9 S; G4 C2 S+ L8 A$ O

: \; q; O8 _5 D7 X/ z( z9 o至于你说的普通吸顶灯,在最新版的IEC60598-2008标准中8.2.1有明确,basic insulation may be accessible when the luminaire is opened for lamp or starter replacement。也就是说基本绝缘在更换光源时是可以触碰的。相信在新版的国标中会跟随这个说法。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
lds08080808 + 4 感谢解答

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 13:16 | 显示全部楼层
: Z5 M5 V* g! g5 h5 F
6 J- _3 p, O' D2 {' a5 u5 z
拆开是接触不到带电体,接触的带电体都弱电了,这个合格。但是在进驱动电源前的两条线,是两条平常用的内部线,属基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 楚人美 于 2013-11-30 23:23 编辑 5 @- }. r/ p! T. \* f

! H& d, G* Q& B" l换光源时打开盖碰到基本绝缘是允许的,但不允许碰到带电部件。吸顶灯好多都是能徒手打开的罩子